    V3舒适三房 粉丝:33 虾油:2448 鲜花:0

    电路敷设(电气工程)
    1、 电线为南平太阳牌(我司用的)
    2、 PVC线管为上智牌(我司用的)
    3、 墙身、地面开线槽必须横平竖直,不允许弯弯曲曲
    4、 所有电线(含电话线、音响线、电视线)都必须可以抽动和更换
    5、 强、弱电须分开线管敷设,电视信号线、电话线、网络线、音响线等要分开敷设(为不影响信号干扰)
    6、 线管管面与墙面应留10MM以上的批灰层,防止墙面开裂,当墙的厚度小于100MM或墙体为轻度加气砖(板)墙、空心砖墙时应尽量避免在此墙上开槽埋管,无法避开时,必须用机械切缝。别凿时,用力要适当,不得产生墙体裂缝。
    7、 吊顶管线应用管码固定
    8、 距离顶棚面间距须大于50MM
    9、 敷设暗管线路,电线在管内不应有接头,不应扭折,管内应留有40%的空间
    10、在同一套房内,开关设置在1.4M左右,地插在30CM左右,插座开关各在同一水平线上(其他特殊高度于设计需要)
    11、安装底盒必须与水平线为基准线
    12、单相两孔插座接线,面对插座左零右相,单相三孔,三相四孔插座接地线接正上方,插座接地线单独敷设,不能与工作零线混用
    13、裸露电线必须用绝缘胶布包好
    14、分支接头应在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量,铜线间连接采用绞接法,绞接长度不小于5圈,绑扎法的绑扎长度不小于10d,连接后上焊锡,裸露电线必须用绝缘胶布包好。
    15、电视天线接线必须采用分支器并留检查口
    16、电线的敷设不得将绝缘电线裸露敷设,不许直接将绝缘电线埋入灰层敷设
    17、所用电线的型号、线路、照明及普通插座用2.5#,厨房插座、空调插座用4#,电线连接紧固,不受拉力、包扎平密、不伤线芯、无扭结、死弯,电线的相线、零线及地线颜色要分清。
    18、电气管路与蒸汽管、热水管间距大于50CM
    19、电路要多路化,做到厨房、卫浴、客厅、卧室分路布线,插座、开关分开,空调、电热水器等大功率电器单独布线
    20、大型灯具的安装须用吊钩预埋件或专用框架可靠固定,埋设牢固,电源线不应紧贴器具外壳,吸顶灯具固定面罩的外边框应紧贴棚面,发热量较大的器具与可燃材料接触应进行隔热处理
    21、敷设好的电线、讯号线、电话线等都必须进行检测,是否短路、断路、接地等,再进行埋线管
    22、卫生清理干净,现场拍摄,记录光盘存档
    23、敷设好线路后,必须提交一份标准详细的电路图注:
        a) 标注的位置要符合实际
        b) 线管的位置尺寸必须要准确,误差范围±5mm;
        c) 强弱电的标识要分清,并附说明





    在施工地参观预约热线:0591-88207666    QQ:602994309    福州装修公司 :http://www.ggjg.cn/|福州装饰公司 :http://www.ggjg.cn/|