    粉丝: 虾油: 鲜花:

    平面方案   因为是出租房所以在设计的时候房间做的比较多
  • 2012-09-21

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    门窗成品保护拆除、铲灰门洞要过梁、并多出门洞100mm(梁用钢筋、水泥混凝土制成) 用钢筋水泥制作门顶过梁(杜绝用木制门上小梁)
    砖不能一次砌到顶最好等下面砌好的墙干些再砌顶防水地梁的高度应在180-200mm
  • 2012-09-21

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    水电进行中,敬请期待!!!
  • 2012-09-21

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    水管走线横平竖直
    1、 强电弱电须分管分盖,闭路线与电源线管及盒须分开300-500mm,有特殊情况除外、
    2、 电源插座底边距地宜为500mm,平开关板底边距地宜为1350mm。
    3、 厨房、空调、热水器、使用专线4mm2冰箱、浴霸使用专线2.5mm2(1.25匹以内的空调可使用2.5mm2)所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。
    4、 接地线使用专用接地线。
    5、 电路套管均不得超过管截面60%,超过须加管加开。
    6、 暗盒埋设标高误差不超过标准范围同一房间水平,误差小等于±5mm。
    7、 塑料电线保护管及接线盒必须阻燃型产品,外观不应有破损、折扁、裂痕及变形、管内应无毛刺,管口应平整。
    8、 套内所以路线须套管使用,有接线处均须加设接线盒。
    9、 水电路并行时分开200mm,水路走向:左热右冷,且冷热管须分开150mm。
    10、 水路试压前不得封闭,电路验收前不得封闭。
    11、 排水管更改时,须留设泛水坡度5%,且地漏不可与其他下水管共用。
    12、 地面走线、走管、横平竖直。厨房卫生间地面不能走线管。
    13、 套内所有旧线一律不得使用,均须拆除。
  • 2012-10-13

    粉丝: 虾油: 鲜花:


    01找平时须先刮一遍水泥膏铺粗砂砂浆。
    02.基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。
    03.防水层应从地方到墙面。厨房应高出地面300mm,洗菜处做到一米,浴室内墙部位的防水层到位,外墙1.2m
    04.防水砂浆的配比应符合设计或产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和磨石起砂,阴阳角应做成圆弧形。
    05涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷,总厚度控制在1mm以上应符合产品技术性能要求。
    06.厨房、卫生间墙砖铺完后,为了防止地砖施工中防水层受到破损,在铺地砖补刷一遍防水涂料。07.防水工程应做两次槽水实验。A:防水层刷完,B:墙地砖以及门槛石铺完,蓄水时间为48小时。