砼抗压
报告日期 施工单位 工程名称 结构部位 养护方法 设计标号 结论描述 结论
2006-4-23 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十二层柱墙 标准养护 C25 97 % 不合格
2006-4-22 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区25#楼 屋面(一)梁板 同条件(600℃天) C25密 0 % 不合格
2006-4-22 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区31#楼 十二层梁板 同条件(600℃天) C25 86 % 不合格
2006-4-22 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十二层梁板 同条件(600℃天) C25 0 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区34#楼 25-48轴十四层柱墙 标准养护 C25 92 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十三层梁板 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 二层-四层梁板后浇带(开盘) 标准养护 C35 97 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 二层-四层梁板后浇带 标准养护 C35 89 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 十三层梁板 同条件(600℃天) C25 92 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 十三层柱墙 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 十三层柱墙 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区37#楼 十五层梁板 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-4-23 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十二层柱、墙 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-4-23 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十二层柱墙 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-5-10 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 十五层柱墙 标准养护 C25 89 % 不合格
2006-5-9 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区37#楼 十七层梁板 标准养护 C25 96 % 不合格
2006-5-3 福建建工集团总公司 江南水都II期东I区32#楼 屋面(二)梁板 同条件(600℃天) C25密 0 % 不合格
2006-5-3 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区33#楼 基础梁加高 标准养护 C20 0 % 不合格
2006-5-2 福建省浦口建筑工程有限公司 江南水都II期杰座东二区 45#楼店面屋面栏板 标准养护 C20 0 % 不合格
2006-4-27 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 十四层梁板 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-4-27 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I商店2#楼 二层柱 同条件(600℃天) C20 0 % 不合格
2006-4-26 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区37#楼 十三层梁板 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区31#楼 十三层梁板 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-4-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区31#楼 十三层梁板 标准养护 C25 88 % 不合格
2006-6-18 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#31#35#~37#楼 地下室底板后浇带 标准养护 C35P8 87 % 不合格
2006-6-18 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#31#35#~37#楼 地下室底板后浇带 标准养护 C35P8 82 % 不合格
2006-6-18 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区34#楼 地下室底板后浇带 标准养护 C35P8 87 % 不合格
2006-6-18 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区34#楼 地下室底板后浇带(开盘) 标准养护 C35P8 0 % 不合格
2006-6-14 福建省浦口建筑工程有限公司 江南水都II期杰座东二区 27#楼屋面细石砼保护层 标准养护 C20 58 % 不合格
2006-6-13 福建省浦口建筑工程有限公司 江南水都II期杰座东二区 27#楼屋面细石砼保护层 标准养护 C20 0 % 不合格
2006-6-8 福建省浦口建筑工程有限公司 江南水都II期杰座东二区 27#楼屋面细石砼保护层 标准养护 C20 53 % 不合格
2006-6-8 福建省浦口建筑工程有限公司 江南水都II期杰座东二区 28#楼屋面细石砼保护层 标准养护 C20 55 % 不合格
2006-6-3 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十七层柱墙 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-5-10 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十五层梁板 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-7-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#31#35#~37#楼 地下室剪力墙后浇带 标准养护 C35P8 73 % 不合格
2006-7-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#31#35#~37#楼 地下室剪力墙后浇带 标准养护 C35P8 78 % 不合格
2006-7-25 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区34#楼 地下室剪力墙后浇带 标准养护 C35P8 92 % 不合格
2006-7-9 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区31#楼 屋面(二)梁板 同条件(600℃天) C25密 87 % 不合格
2006-7-5 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#楼 八层-十三层凸窗空调板 标准养护 C20 0 % 不合格
2006-6-26 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 屋面层柱 标准养护 C25 0 % 不合格
2006-6-18 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#31#35#~37#楼 地下室底板后浇带 标准养护 C35P8 87 % 不合格
2006-6-18 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#31#35#~37#楼 地下室底板后浇带 标准养护 C35P8 83 % 不合格
2006-6-18 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#31#35#~37#楼 地下室底板后浇带 标准养护 C35P8 89 % 不合格
2006-6-18 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#31#35#~37#楼 地下室底板后浇带 标准养护 C35P8 93 % 不合格
砂浆试块
报告日期 施工单位 工程名称 结构部位 养护方法 成型日期 设计标号 结论描述 结论
2006-5-30 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#楼 三层砌体 标准养护 2006-5-2 M5 98% 不合格
2006-5-30 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 五层砌体 标准养护 2006-5-2 M5 98% 不合格
2006-5-30 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 五层砌体 标准养护 2006-5-2 M5 98% 不合格
2006-5-29 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区30#楼 二层砌体 标准养护 2006-5-1 M5 92% 不合格
2006-5-29 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 三层砌体 标准养护 2006-4-30 M5 98% 不合格
2006-5-29 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 四层砌体 标准养护 2006-5-1 M5 99% 不合格
2006-5-29 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区36#楼 二层砌体 标准养护 2006-4-30 M5 96% 不合格
2006-5-1 福建省浦口建筑工程有限公司 江南水都II期杰座东二区 28#楼屋面防水砂浆找平层 标准养护 2006-4-3 1:3 79% 不合格
2006-4-30 福建省浦口建筑工程有限公司 江南水都II期杰座东二区 44#楼屋面防水砂浆找平层 标准养护 2006-4-2 1:3 91% 不合格
钢筋电渣电弧焊
报告日期 施工单位 工程名称 结构部位 焊接类型 品种 规格 直径 结论描述 结论
2006-5-7 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区34#楼 25-48轴屋面层柱 电渣压力焊 HRB335 / 20 依据标准该样品拉伸强度不符合指标要求,双倍取样复检。 不合格
2006-5-2 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十七层柱 电渣压力焊 HRB335 25 依据标准该样品拉伸强度不符合指标要求,双倍取样复检。 不合格
2006-5-1 福建建工集团总公司 江南水都II期杰座东I区35#楼 十七层柱 电渣压力焊 HRB335 22 依据标准该样品不合格。 不合格获得鲜花0朵