a) 墙面空鼓的查验
空鼓的查验是至关重要的,通常等到28天后验收是最好的,但常常因工期紧张,无法等28天。若只用空鼓锤去敲,是没有很明显的效果。往往在7天验收阶段,砂浆的硬度只能达到75%左右,对于空鼓反映不明显的位置很难判断,因此房谋士在验收的时候根据墙面面积均匀布点,以便利用力学回弹仪来检测,如图:对每个分布点用力学回弹仪给于冲击力,这个冲击力能给砂浆层一个较强的震动力,让存在空鼓苗头的位置彻底暴露出来,如图:
回弹完毕后,在利用空鼓锤对每个指定点进行空鼓查验,如图:
这样就可以把隐藏的空鼓彻底查出来,方法虽简单却很有效果。[ 此帖被房谋士在2010-09-10 15:01重新编辑 ]获得鲜花0朵 -
b) 水泥砂浆强度检测
水泥、砂比例的多少直接牵扯到工程肥肉质量,如何去判断是否偷工减料,光用肉眼和普通工具来判断是不可靠的,房谋士对于控制偷工减料特地购买了砂浆回弹仪,借助仪器的检测来判断实际情况,检测标准按照国家标准执行,如图:
由于砂浆属于不同混泥土,其本身就存在许多气孔,因此回弹的前两次度数是不应该作为有效数据的,需第三次才能开始计数。通过回弹数据可以在一定程度上判断水泥砂的用量情况,从第二张图片能看出来,砂浆质量的好坏也能从回弹的印记的深浅来片面判断。
b) 墙面垂直度平整度的检查
这一项的检查相对较简单,大家可以直接用吊垂线来检查,不过我们有工具就方便很多了,如图:
此项检查的目的在于,墙面垂直是否影响后期施工,这样关系到后期外观质量。[ 此帖被房谋士在2010-09-10 15:00重新编辑 ]获得鲜花0朵 -
二、水电工程的查验
1、电线的质量查验
1)、防伪质查验
购买产品电线时,通常都有防伪标签如图:
提示:看到防伪标签时最好不要拨打标签上的查询号码,应查询原生产厂家的查询号码。
网络查询情况如图:

按照查询的操作步骤,对于产品具体信息要正确核对,如果该防伪号码已经被使用,查询结果也会出现被查询的次数,所以大家要认真核对查询的次数。
以上的判断只能说是完成了一小半。
2)、电线阻燃材料的判断
电线的外皮通常是聚氯丙烯材料制作而成的,它的特性是阻燃和放老化,对于材料的阻燃判断,取一根去掉铜芯的线皮,用明火进行煅烧如图:

直至线皮着火后,停止明火,查看线皮的燃烧情况,如果是阻燃材料能在明火停止后的1~2秒内停止燃烧,待冷却后查看线皮内部是否燃烧坏,如未发现燃烧痕迹,就能说明阻燃材料性能可靠。
-