中央空调安装规范

阿拉布 发表于:2010-12-28 1696人阅读3条回复 鲜花0朵 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

  • 0赞

  • 0汗

  • 0怒

回复 [ 共3条互动,1人参与 ]
  • 阿拉布2010-12-28

    V1单身公寓 粉丝:7 虾油:83 鲜花:0

    【安装材料篇】5种关键辅材不可疏忽大意

    ① 冷媒铜管
    中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。

    使用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。
    从品牌选择而言,青岛宏泰与上海飞轮是目前比较可靠的选择。提醒一下青岛宏泰是行业名牌,但同时拥有挤压管与拉伸管两种工艺生产线,也就是说同时生产挤压管和拉伸管;而上海飞轮作为业界的另一个领头品牌,但只生产挤压铜管。从外观上看,一般人根本无法分辨挤压和拉伸管。所以篱笆网规定所有篱笆中央空调供应商只选用用“上海飞轮”的冷媒铜管。
    ② 铜管保温:
    冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。
    市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“中亚”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。  
    ③  冷凝水管:
      冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会影响空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。



    相关阅读:

    [ 此帖被阿拉布在2010-12-28 13:32重新编辑 ]
  • 阿拉布2010-12-28

    V1单身公寓 粉丝:7 虾油:83 鲜花:0

    【安装规范篇】8步安装,步步规范需到位
    光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。8步安装每一步都必须小心翼翼。
    1、内机就位:
    施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题
    ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
    ② 内机吊装必须水平,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。

    2、冷媒铜管的安装:
    安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
    ① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
    ② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),让铜管内部没有空气,避免焊接时内壁结炭从而在正式运转时入压缩机产生故障。
    ③  焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

    3、充氮保压:
      这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。


    需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
    氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
    特别要求:为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。


    相关阅读:
    家用中央空调选购安装5步骤
    空调风水的五大禁忌解密
    我家装空调的惨痛经历
    要结婚的小MM,晒晒买空调经历
    如何选购中央空调?

    [ 此帖被阿拉布在2010-12-28 13:29重新编辑 ]
  • 阿拉布2010-12-28

    V1单身公寓 粉丝:7 虾油:83 鲜花:0

    4、冷凝水管的安装:
    冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
    5、安装外机:
    做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
    6、抽真空:

    外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
      规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
      7、充填冷媒:
      上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
      8、风口测量安装:
      回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
      出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位顾客注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)
      嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米。只要按上述要点,规范施工,通常都可以保证冷媒系统稳定高效运行数十年。