当前位置:福州便民网 福州论坛 > 家居装修 > 装修大家谈
发新帖

装修宝典--水电改造全攻略

散步的小刀 发表于:2011-05-12 8884人阅读19条回复 鲜花0 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

本帖被 愫愫. 执行压帖操作(2011-05-13)
前言:水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造又分为水路改造和电路改造。
装修宝典:水电工程改造专题

水电改造--导语

水电改造--准备
   水电改造--准备--需要项目:水
   水电改造--准备--需要项目:电

水电改造--材料
     水电改造--材料--水
      水电改造--材料--电

水电改造--简介
      水电改造--简介--1)材料提示
      水电改造--简介--2)临时用电
      水电改造--简介--3)施工工艺

水电改造--设计
      水电改造--设计--准备计划及工作
      水电改造--设计--1)普通住宅<新房>注意事项
      水电改造--设计--2)普通住宅<二~手~房>注意事项

水电改造--施工
      水电改造--施工--1)准备工作

      水电改造--施工--2)施工程序--电
      水电改造--施工--3)施工程序--水

水电改造--验收
      水电改造--验收--1)给排水管验收方法
      水电改造--验收--2)电路验收测试方法
      水电改造--验收--3)其他细节

水电改造准备:

  水路改造部分准备工作:
  1、在物业处办理装修手续(也就是在装修前,一定要选好装修公司,不可大意)。
  2、要求物业协调没有装修的楼上住户,做一下楼上的避水实验(防止出现楼上渗水,危机楼下,发现问题早维修)。
  3、先要自己或自己的设计师把厨房和卫生间的摆放、品牌、位置有一个设计的整体方案。
  4、定好橱柜,施工当天约来橱柜方面的师傅或让设计师把菜盆以及需要的出水口位置定好。
  5、决定好用电热水器还是燃器烧热水,利弊两方面由业主自己作好选择。电热水器,需要定品牌和大小。
  6、花洒的高度确定。柱盆需要确定规格尺寸,以及有浴缸或整体浴房要求的业主,需要改水前把规格和尺寸定好,提供给改水师傅。建议最好多备一两个出水口。

  改水的主要原因:明管改暗管,为了美观节省空间,依据各家的人口和用水习惯,创造一个个性化的用水环境。
  电改造--准备--需要项目:水改水注意的问题:
  左热右冷要分清,施工之后要打压测试,并且需要签定质量保证卡,。需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面,如果业主想在凹槽的地方也刷防水,需要提前预约的时候提前说明,实际上的操作工艺规范,在凹槽的地方不会留有接头,也就是不会有渗漏的几率,但是刷不刷防水还是自己选择。
  如果水改时,可能会考虑后期还会增添一些东西,需要用水,那么可以提出要求,多预留1、2个出水口,当需要用时,安装上龙头即可。


便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 0

  • 0

  • 0

回复 [ 共19条互动,2人参与 ]
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1

      电路改造部分需要注意改电的项目:

      主卧:
           1.主灯(可以考虑床头双控),2.有线电视(位置是否合适,配备插座),3.网络电话(一般放在床头柜,配备插座),4.两个床头柜后个加一个插座(为了更加人性化,可以在床头柜上方加插座,这样,不会被遮挡,使用更方便,另外床头使用无地线插座更适用),5.空调插座位置是否合适,6.有过道的地方可以加灯,7.光线不好的大衣柜可以加灯,8.机动插座2个,放在开阔无遮挡墙面,供偶尔使用的电器使用,如吸尘器、电熨斗。
      次卧类似主卧卫生间:
          1.浴霸或排气扇。 2.镜灯,镜灯开关,镜边插座。 3.主灯。 4.热水器插座。 5.洗衣机插座。 6.干手气插座。 7.背景音乐,背景音乐音量开关。 8.电取暖器插座。 9.太阳能热水器插座。 10.电话,一般在马桶后
      书房
          1.书桌后网络电话,相关电源2个以上。建议在不显眼的书桌上放插座。 2.有线电视可以选择要不要。 3.沙发角放电源插座,可以插落地灯灯。 4.空调插座。 5.主灯。 6.网络电话中心可以放在书房,配备电源插座。 7.机动插座1到2个。 8.背景音乐可选择,音视频共享可选择
      客厅
          1.有线电视可以考虑(液晶电视、等离子电视、投影仪),相关电源3个。  2.网络电话,一般放在沙发靠厅中间的角,相关电源 。 3.家庭影院环绕音箱(沙发两角)。 4.沙发后边两角个放一插座。 5.要方便的话,可以每隔两米加一个插座。 6.机动插座4个。 7.空调插座是否合适,选柜机还是壁挂机,相应插座,空调孔。 8.门厅灯、效果灯
      餐厅
          1.餐灯  2.火锅插座  3.配餐柜插座  4.背景音乐  5.有线电视  6.电话  7.机动插座1个
      厨房
          1.抽油烟机插座  2.厨宝插座、  3.电饭煲、微波炉、榨汁机、电冰箱、电烤箱、洗碗机、消毒柜、燃气热水器、电磁炉等插座  4.有线电视、背景音乐、电话阳台可以加插座、背景音乐、网络电话有很多朋友在装修中会觉得原来开发商给预留的已经足够用的了,但可能没想到它的位置是否合理,将来家用电器买回来后是否合适。更有甚者,可能有的一整面墙连一个插座都没有,想想看,是事先预留插座好还是在接入家电的时候拉明线接线板好呢?

      装修新居,请提前考虑综合布线。因为它不单单能为您节约成本,更重要的是在今后的生活中它所带给您的便利与享受。切记动工前一定要规划好整体布局,以免与施工人员沟通时有误。施工一般都是按照常规施工,所以有特殊要求需要事先与施工人员交代清楚。
    [ 此帖被散步的小刀在2011-05-13 10:28重新编辑 ]
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1


    配电箱
    电线:4平方单芯线(家有中央空调或大功率电器)、2.5平方单芯线、1.5平方单芯线;音响线;
    辅料:4分/6分PVC导线管、暗盒 、 PVC管箍 、 弯管弹簧 、入盒接头锁扣 、 90度弯头 、绝缘胶布;
    开关:一位单极开关、一位双路开关、二位单极琴键开关、二位双路开关、 三位单极开关 、三位双路开关 、门铃开关 、声光控延时开关、触摸延时开关、调光开关;
    插座:一位两极双用插座、 二位两极双用插座 、两极双用插座 、两极带接地插座、 两极加两极带接地插座 、两极带接地插座 、 三相四极插座、二位美式插座(适用于电脑)、 一位电视插座 、电视调频插座 、 串接式电视调频插座 、一位电视插座(带电子线路板及防雷电保护) 、 一位串接式电视插座(带电子线路板及防雷保护)、 一位宽频电视插座(5-1000MHZ,全屏蔽)、 双孔宽频电视插座(5-1000MHZ,全屏蔽) 、 宽频电视调频插座(5-1000MHZ,全屏蔽) 只 双路电视插座 、一位电话插座(带保护门带标签) 、一位信息插座(带保护门带标签,配朗讯超五类模块) 、二位电话插座(带保护门带标签) 、 二位信息插座(带保护门带标签,配朗讯超五类模块)、 四位电话插座(带保护门带标签)、 四位信息插座(带保护门带标签,配朗讯超五类模块)、 电视电话插座;
    灯:厨房灯、 主卫灯 、 客卫灯、 阳台灯 、客厅灯 、餐厅灯 、书房灯 、 主卧灯 、客厅灯 、 日光灯 、 壁灯 、 筒灯 、 射灯 、 床头灯 、镜前灯 、地灯 、 灯泡。


    [ 此帖被散步的小刀在2011-05-12 20:31重新编辑 ]
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1

    PPR水管、地漏、水管弯道及接头、防水涂料、三角阀 、台盆落水、 浴缸落水、金属软管、 生料带 、 厚白漆 、 麻丝 、 地漏 、 硅胶 、 双面胶带纸、 移位器 。
    [ 此帖被散步的小刀在2011-05-12 20:31重新编辑 ]
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1

      一)、材料提示:

      1、管财选用符合国家标准的品牌产品。

      2、材料必需与公司工程报价单所列品名相符

      3、所用导线的截面规格为2.5mm2、4mm2、6mm2,不受拉力,包扎紧密不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐,所用电线颜色要分清。
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1

      二)、临时用电

      1、施工现场临时用电应有完整的插头、开关、插座、漏电断路器,临时用电必须使用电缆线。

      2、进场时把空气开关的电线全部卸下来,然后从总进线接到临时配线电箱。工程队应自带配电箱,包括漏电开关、空气开关及带保护装置的插座,电缆线应完好无损。

      3、包括切割机、角磨机、电据、手电钻、冲击钻等电动工具,经检验绝缘性能应完好无损,使用安全可靠,操作方法正确。
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1

      (一):开槽配管及定位

      说明:

      电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。

      1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。

      2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。

      3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。

      4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。

      5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。

      6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。

      7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。

      8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。

      9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。

      (二)电气安装

      1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,毛坯房线路改造零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。

      2、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。

      3、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。

      4、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。

      5、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。

      6、管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。

      7、导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。

      8、穿管的电线、讯号线、电话线等都进行检测,以确认是否线间短路、对地短路、断线等,确认无误后再进行埋线管。

      9、单相两孔插座的接线,面对插座左零右相,单相三孔,正上方为地线,插座接地单独敷设,不得与工作零线混同。所有单相插座应该“左零右相,接地在上”。

      10、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室内及室外安装的开关应采用带防溅盒的开关。

      11、空调供电用16A三孔插座,高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座,以免儿童触摸,卫生间宜作局部等电位连接端子,插座采用防水防溅型,并远离水源。照明开关应设在门外,镜前灯、浴霸宜选用防水开关设在卫生间内。

      12、为生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断。

      13、插座、开关、面板固定时,应用配套的螺钉,不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替,以免损坏底盒,开关安装方向一致。

      14、配电箱应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。配电箱内的电线排列要整齐,插座照明各路开关要分清,压接配件齐全,压接导线的回转方向要正确,断路器接线牢固,在断路器接线端子上不得将不同线径的导线在同一端压接,配电箱分路要平衡,要标明各个回路。

      15、竣工后,提交一份标准详细的电路布置图。

      (三)、电气检测

      1、所有接线完毕后,必须对配电箱、插座、开关进行线路检查测试。

      2、弱电需采用短路一端,在另一端测量通断的方法检测。

      3、所有电气完工后进行通电检测,漏电开关动作正常,插座开关试电良好
    [ 此帖被散步的小刀在2011-05-12 20:17重新编辑 ]
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1

      一、水路改造部分

      一)、材料提示根据公司报价材料选用符合国家标准的材料,进行施工(给水改造国家禁止使用镀锌管和UPVC管)。
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1

      二)、施工注意事项

      1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。

      2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。

      3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。

      4、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。

      5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。

      6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。

      7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200mm处。

      8、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。

      9、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。

      10、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。

      11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。

      12、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。

      13、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。

      14、水改后出水口与洁具、热水器等连接,建议加装三角阀。

      15、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)
  • 散步的小刀2011-05-12

    V2温馨两房 粉丝:28 虾油:447 鲜花:1

      三、系统水压试验要求

      1)试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。

      2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

      3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。

      4)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
    便民家居频道:home.fzbm.com 业主装修群:69108596    装修问题咨询:zxdjt.fzbm.com(装修大家谈)

快速回复

进入"高级回复"可批量传图,贴视频