水管试压的注意事项:
(1)试验压力值是指管道末端最低点的压力。但若压力最高点的压力超过1.0 MPa,管道应采取分段试压。
(2)对采用粘结的管道,水压试验必须在粘结安装完成24 h后进行,防止固化时间不够接口脱开。
(3)向试压管段缓慢注水,同时将管内空气排出,逐步将各配水点封堵。
(4)对于如PE给水管一类的柔性管材,加压过快过高会产生微量膨胀,导致水压试验发生误差。因此加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10 min,稳压1 h,以便消除管道膨胀对试压结果的干扰。
(5)稳压1 h无渗漏现象后,再补压至规定的试压压力值,15 min内的压力降不超过0.05 MPa为合格。 -
水电做好了是个什么概念呀,如果是管材刚焊接好的话就要等一天时间再试压,如果是水管做好了就可以现在水管试压一般都是24小时,等第二天去看行不行就可以了,如果要等第二天来试压,就非要等第三天才能验收,无形中多花了一天时间去了。
水管试压的问题:1、要冷热水管使用软管联通,这样可以一次试压成功,不用试压完冷水后又试压热水;2、试压不要用压太大,一般适应10公斤压力表就可以了,不要认为现在给压力越大越好,超过10的压力会破坏水管的。[ 此帖被华宁装饰顾工在2011-11-23 16:54重新编辑 ]