    1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。(验收标准)
    2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。(验收标准)
    3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
    4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
    5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
    6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
    7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
    8、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。(验收标准)
    9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
    10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
    11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。(验收标准)
    12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
    13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
    14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。(作业规范)