    等电位箱也就是:等电位联结端子箱;等电位联结技术是低压配电系统防电击事故的主要手段。
    他的作用是:
    在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。

    假如真的要移动等电位箱,请不要拉断连接到箱体的任何线路,否则安全性当然会降低啦.



  • 2012-05-03

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    工程施工时是用-25*4的镀锌扁钢与柱主筋焊接引至卫生间等电位端子箱的,防雷的规范要求是卫生间所有的金属管道、构件需与分等电位箱连接,以前我们住宅楼用的水管都是钢管或铸铁管,所以施工时要连接到位,而现在都使用PPR等复合管,故无需连接,但装修时安装的水咀、角阀属金属类,连不连还是自己做决定。
    另外可以移位,用扁钢或6mm2的电线跟原来的扁钢连接好,另一头接进等电位箱,箱子想移哪都行。
  • 2012-05-03

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    那个好像不可以吧。
  • 2012-05-03

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    可以改动,但要跟原来的扁铁连接烧焊好就可以了

    移掉了会增加卫生间淋浴触电的危险,  
    重新装上去,从原来的位置加接线了