空调和照明的漏电保护器你们有分开吗?

清香倩丽 发表于:2012-05-03 2361人阅读2条回复 鲜花0 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

  • 0

  • 0

  • 0

回复 [ 共2条互动,2人参与 ]
  • 2012-05-05

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所

      (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;

      (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;

      (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;

      (4) 暂设临时用电的电器设备;

      (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;

      (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;

      (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

      (8) 安装在水中的供电线路和设备;

      (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;

      (10) 其它需要安装漏电保护器的场所。

      2.2 报警式漏电保护器的应用

      对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所, 应安装报警式漏电保护器, 如:

      (1) 公共场所的通道照明、应急照明;

      (2) 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;

      (3) 用于消防设备的电源, 如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;

      (4) 用于防盗报警的电源;

      (5) 其它不允许停电的特殊设备和场所。

    漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:

      (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;


      (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;


      (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。


      第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。

      该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA,漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100 mA,阴雨季节为300mA。

      第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小。漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间, 一般取30~ 75 mA。

      第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小,漏电电流小,一般不超过10mA,宜选用额定动作电流为30 mA,动作时间小于0.1 s 的漏电保护器。

      一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
      在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过10mA。
      在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏电保护器。
  • 2012-05-05

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    我加是分开的。