空调毛细管与蒸发器接口为何结霜,你家的空调有木有这种情况?

三菱中央空调1 发表于:2012-12-05 556人阅读3条回复 鲜花0 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

  • 0

  • 0

  • 0

回复 [ 共3条互动,1人参与 ]
  • 2012-12-05

    粉丝: 虾油: 鲜花:

        哦,原来如此
           原因分析
      
      主要是毛细管与蒸发器接口处产生冻堵现象所致,因为毛细管与蒸发器接合部位是小管接大管,制冷剂离开毛细管口时,由于体积扩大,即产生降压膨胀作用,进行蒸发吸热,其中的水分即被冻结成冰,将洞口堵住,致使制 冷剂不能进入蒸发器中再行蒸发吸热,所以,蒸发器上的冰霜层自行融化,而毛细管与蒸发器接口处却结满了冰霜层。 制冷系统中产生冰塞故障有以下特征:压缩机刚开始工作时,手摸冷凝器发热,低压吸气管发凉,蒸发器全部结霜。冰箱内温度下降;间隔一段时间,冷凝器不热。低压吸气管不凉,冰箱内温度上升,蒸发器上的霜层融化。

      通常判断这种故障的方法:用螺丝刀作传感器,倾听毛细管出口处,当蒸发器上的霜层开始融化时,毛细管出口处气流声减小,并有间断阻塞声;用电铬铁或酒精灯烘毛细管出口处,气流声加大,蒸发器上立即结霜,这说明是“冰塞”现象;此外,在制冷系统中低压端接上一个真空表来试验,当低压压力为负值时,说明毛细管中发生冰塞。

      产生冰塞的原因:一是制冷剂中含有水分,二是冷冻油中含有水分,三是制冷系统未经干燥和抽空,内部仍有水分。

     如何排除呢?请继续往下看
  • 2012-12-05

    粉丝: 虾油: 鲜花:

     排除方法
    1、切断电冰箱的电源,使压缩机停止工作。
    2、将压缩机钢壳上充灌制冷剂的管口打开,放掉系统内的制冷剂;
    3、用1.6MPa的高压氮气对系统进行高压检漏,密封24h不得泄漏。
    4、用真空泵对系统抽真空,当系统达到86KPa时,密封18h不得泄漏。
    5、往制冷系统中充灌制冷剂。
      现在遇到问题的时候,就不会手足无措了吧,更多空调问题,请记得关注我!!
  • 2013-01-13

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    自个顶起来咯!!!!!!!!!!!