        (8)烧嘴不严,煤气泄露炉内,点火前未对炉膛进行透风处理。
      (9)在停送煤气时,未按规章办事,或者停煤气时,没有把煤气彻底切断,又没有检查就动火。
      (10)烧嘴点不着火,再点前对炉膛未作通处理。
      (11)煤气设备(管道)引上煤气后,未作爆发试验,急于点火。
  • 2013-05-28

    粉丝: 虾油: 鲜花:


    煤气爆炸事故的处理:
      (1)应立即切断煤气来源,并迅速把煤气处理干净。
      (2)对失事地点严加警戒,尽对禁止通行,以防更多人中毒。
      (3)在爆炸地点40米之内禁止火源,以防止着火事故。
      (4)迅速查明爆炸原因,在未检明原因之前,不准送煤气。
      (5)组织职员抢修,尽快恢复生产。
      (6)煤气爆炸后,产生着火事故,按着火事故处理。产生煤气中毒事故,按煤气中毒事故处理。
  • 2013-05-28

    粉丝: 虾油: 鲜花:


    煤气爆炸的预防:
      (1)送煤气前,对煤气设备及管道内的空气须用蒸汽或氮气赶净,燃后用煤气赶蒸汽中氮气,并逐段做爆发试验,合格后,方可送给用户。
      (2)正在生产的煤气设备和不生产的煤气设备必须可靠断开,切断煤气来源时必须用盲板。
      (3)对要点火的炉子需用严格的检查,如烧嘴开闭器是否关严,有否漏气,烟道伐门是否全部开启,确保炉膛内形成负压,方可点火。燃后稍开煤气待燃着后,再调整到适当的位置。如点着火又灭了,需再次点火时,应立即封闭烧嘴伐门,对炉膛内仍需作负压处理,待煤气吹扫干净后再点焱达煤气。
      (4)在已可靠切断煤气来源的煤气设备及煤气管道上动火时,一定要经检查、化验合格后,方可动火。对长时间未使用的煤气设备动火,必须重新进行检测,鉴定合格方可能动火。
      (5)在运行中的煤气设备或管道上动火,应保煤气的正常压力,只准用电焊,不准用气焊。同时要有防护职员在场。
  • 2013-05-28

    粉丝: 虾油: 鲜花:



           (6)凡停产的煤气设备,必须及时处理残余煤气,直到合格。
      (7)煤气用户应装有煤气低压报警器和煤气低压自动切断装置,以防回火爆炸。
      (8)检验后投产设备,送煤气前,除严格搂标准验收外,必须认真检查有无火源,有无静电进电的可能,然后才按第一条的规定送气。
      (9)停、送煤气时,下风侧一定要治理好明火。
      为了防止煤气爆炸,各岗位操纵职员必须严格执行本岗位的安全操纵规程,防护职员必须对煤气设备作周密的检查,一切检查和化验必须有记录、有数据:在安全的基础上确以为无爆炸性混合气体时,才准操纵职员工作。