    二、等电位端子箱安装位置
    等电位端子箱安装于卫浴间室内,一般埋入贴砖中即可,电路方面墙内地下铺设导线必须使用塑料管道作保护。如果对卫浴捡进行改造须移动内墙时,等电位也需重新改造。

    家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
  • 2013-10-23

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    三、注意卫浴间内是否有PE线
    注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

    家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
  • 2013-10-23

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    四、局部等电位施工验收
    局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。在整个卫浴施工过程中,应始终保证等电位导通。