抽真空第一步:
1.先没收安装工人的内六角板手...还是那句老话,除非你信任他不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做...
我们先来看看传说中的内六角板手...大家不要收错了...目的:a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气b,防止有些安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收C,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作
回复
发表
抽真空第二步:
安装和连接内外机步骤...将连接内外机的管道接好,上紧...这里对照PP解释一下...上面的细管接口为二通阀...粗管接口为三通阀...工人开始拧开接口的塞子...
抽真空第三步:
在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...我们先看看未接表前压力表的数值...双头表是这样的...
全部连接完毕...建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始...此时检查压力表的数值...
抽真空正式开始...朋友的建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
抽真空第四步:
先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...目的:a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)
抽真空第五步:
归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...PP内的上方细管处为液管阀...
内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...目的:A使管路内变成正压力,可用进体检漏B,使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流
用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...我拿了一瓶洗洁精给安装师傅...安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况...阿弥陀佛,一切正常...
抽真空第六步:
终于到了最后关头了...摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开...在 此状态下即开机测试...我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常...达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气 声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显...经咨询朋友,均说此现象没有问题,工人也表示空调不会受影响...