给水、排水管道流水不畅或堵塞处理办法

木叔王俞 发表于:2015-07-13 271人阅读3条回复 鲜花0 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

  • 0

  • 0

  • 0

回复 [ 共3条互动,1人参与 ]
  • 2015-07-13

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    2、室内水表安装不规范:
     
    (1)现象:水表安装在潮湿阴暗处,配件锈蚀,不便维修和读数;表壳紧贴在墙面,水表盖无法开启。水表污染损坏,接口滴漏水等。
     
    (2)原因分析:缺乏水表安装经验,安装水表时,未考虑水表外壳尺寸和使用维修需要的间距;给水立管距墙面过近或过远;支管上安装水表时又没有用乙字形弯管调整间距。水表接口不平直,踩踏或碰撞后,接口松动而滴漏水。
     
    (3)处理方法:
     
    <1>水表位置不当,应拆除后改装在合适的、便于读数和维修、不易冻裂和暴晒的位置。
     
    <2>水表外壳与墙面保持10~30mm的净距,距地面不低于0.6m,不高于1.2m。
     
    <3>水表接口不平直,有松动和滴漏水时,应拆开重装,使水表接口平直,垫好橡胶圈。用锁紧螺母锁紧接口,表盖清理干净。

  • 2015-07-13

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    3.排水管排水不畅或堵塞:
     
    (1)现象:使用后发现排水系统的排水不畅或堵塞,地漏向上冒水,地面积水。
     
    (2)原因分析:

    装前未彻底清除排水管及零配件内部的杂物和水泥砂浆块,排水立管管径偏小,被油脂和悬浮物黏结管壁;也有排水横管没有坡度或倒坡;施工中排水管管口没有封
    堵,冲洗地面时有泥沙等杂物流入地漏和排水管内;接口麻丝、水泥填料等落入管内没有及时取出。没有按规范要求灌水、通水、通球试验。
     
    (3)处理方法:
     
    <1>用木槌敲打管道,使堵塞物松动,随用压力水把堵塞物冲出。也可打开检查口、清扫口、存水弯或地漏,用竹片或钢丝疏通管道。也可用电钻在堵塞出钻孔,再用钢丝疏通后,修补好钻孔。
     
    <2>施工重要经常注意管道口,不能有一点杂物落入,尤其是水泥浆液之类,如有落入要及时用压力水冲掉,保持畅通。
     
    <3>排水横管,必须有向下排水的坡度,严禁倒坡;横管与横管、横管与立管连接处,必须采用Y形斜三通或斜四通。
     
    <4>管道施工完毕,必须按要求做好灌水、通水和通球试验。

  • 2015-07-13

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    4、污水管内污物、臭气不能正常排放:
     
    (1)现象:污水立管、透气管内污物(水)、臭气排放受阻,臭气弥漫污染室内环境。
     
    (2)原因分析:多层排污立管,接入的排水支管上的卫生器具多,又没有设辅助透气或排气管,立管内形成水塞,存水弯遭破坏;高层建筑中的污水立管与通气管之间没有设连通管或环状通气管,立管气压不正常,换气不平衡,管内臭气不能顺利排入大气。
     
    (3)处理方法:
     
    <1>如发生以上问题,可踢开接口,更换不符合要求的管件,增设辅助透气管或联通管,使排污、排气正常。
     
    <2>排污立管应每隔两层设一检查口,并在低层、最高层和乙字弯上部设检查口,其中心距地面为1m,朝向便于清通维修;在连接2个或多个以上大便器或3个卫生器
    具以上的污水横管应设置清扫口,当污水管在楼板下悬吊敷设,清扫口应设在上面楼层上。污水管起点的清扫口与墙面距离不小于400mm。
     
    <3>存水弯内壁要光滑,水封深度50~100mm为宜。<4>通气管必须伸出屋顶0.3m以上,并不得小于最大面积厚度,如上人屋面应伸出屋顶1.2m以上。