装修中所需要注意的具体事项: ①水电方面: 1. 燃气管与电路的距离,同一平面300mm,不同平面100mm,与开关插座的距离也是保留300mm的距离,所以在布置水电时就要考虑到之后燃气管的安装,预留好安全距离。线管和线盒一定要用杯梳连接; 2.两根及以上电线管在同槽的情况下相互之间应当距离保持20mm,不同性能的管子不能同孔和同槽(比如冷水与热水管,线管和水管等)。所有不同功能的管子需要单独固定到基层(比如线管不能固定在水管上,同一个垂直面水管布在线管下方); 3.电路分路要合理:大功率用电器如空调,厨房,冰箱,卫生间,单独一路,普通插座单独一路以及照明单独一路; 4.接地线与相线、零线等径,并且使用多股软线。配电箱总进线与总出线等径,所有分路应该经过总漏保,一个接线端子只能接一根单芯线,空开的额定功率与线径的负载相近;
5.卫生间需要大功率电器的,线径需要2.5平方,卫生间吊顶与房屋顶之间应该保留200mm到250mm(暖风机,浴霸等电器是有一定厚度的),换气扇孔应该打到直径为100mm。卫生间与卧室或者是客厅之间如果打过孔的建议用发泡剂填充掉。如果烟管通过吊顶上方的,厨房间从顶面到吊顶之间的距离最低220mm;
6.空调的插座一般高于空调洞的距离,这样即使空调排水管发生漏水时不影响用电安全; 7.水电布线拍照片留底(用卷尺靠在线管上,作为尺寸依据);
8.厨房的下水管(即台盆下水管与总下水管接口)尽量往下移,最好移到橱柜的踢脚线里面位置,这样落差大下水快; 9. 老的线管如果是铁管的最好不要用,因为老的铁管里面有生锈、破损,从而容易腐蚀破坏电线;
②泥工方面: 1. 墙面做了防水之后为防止空鼓建议用砂浆型防水材料,湿区的新砌墙底部要做防水梁; 2. 新砌墙每隔600mm高度加6mm拉力筋。新墙与老墙之间加钢丝网,后粉刷。门洞过梁不要使用木梁,应该使用水泥钢筋预制梁或者角铁、槽钢,两头进墙150Mm以上; 3. 门槛石湿铺不能有空鼓。客厅砖铺好必须保护(石膏板、地毯之类); 4. 瓷砖铺好之后一定标明水电管路走向。阳台护栏下方小墙体瓷砖一定要往外倾斜铺,防水用;
5. 地暖的找平最好用豆石(豆石传热快,没有棱角,对管子损害小),黄沙和水泥;
③木工方面: 1. 衣柜移门两侧用饰面板实木线条贴边,不可以直接撞墙。衣柜和墙体之间如果有空隙尽早用发泡剂填充,衣柜背板与墙体之间离开距离10mm,并用防潮纸贴; 2. 湿区的门套和门套基层(基层反面也要贴防潮纸)与门槛石空开3-5mm; 3. 鞋柜里面刷底漆封底,以便于以后搞卫生; 4. 石膏板吊顶造型、空调口一定要加木工板基层。吊顶的石膏板、基层板、龙骨不能同缝。吊顶上方固定在基层的龙骨不能用钢排钉固定;
5. 水曲柳实木收边留有余量到木工撤场前再修边;
④门窗安装方面:
1. 门窗安装过程中防风块一定安装(容易出现安全事故),固定窗的压条一定要有,不要直接打胶,胶水容易老化;
⑤油漆方面: 1. 铲不掉的旧墙面打毛,割槽、滚胶水; 2. 基础腻子用大板批,大板之后要用小灰刀批; 3. 有颜色的乳胶漆一定要预留多一点,以便以后修补;
4. 木器漆:线条的毛孔比较深,先用油漆刷两次,然后跟面板一起喷。门的上端与下端一定要做油漆,防止水分吸进去,导致变形;
入户:




客厅: 


|