劈开砖的槽深对拉伸粘结强度影响分析

七公举驾到 发表于:2017-09-15 134人阅读0条回复 鲜花0 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

    明确提到外墙劈开砖宜带燕尾槽,目前常用外墙劈开砖的槽型以T型槽居多,只有采用挤压成形的劈开砖为燕尾槽,因此我们主要研究了槽的尺寸对拉伸粘结强度的 影响。选择吸水率在3.0%4.0%的外墙砖,清除脱模剂后采用胶粉掺量为03.5%的瓷砖胶进行拉伸粘结强度测试,这三种砖的槽宽分别为 10.8mm7.0mm7.4mm,可以看出,当瓷砖胶中胶粉掺量从0增加至3.5%时,不同测试条件下的拉伸粘结强度均随着砖槽深减小而降低。

    综合比较劈开砖背面粗糙度和槽深对拉伸粘结强度影响可知,宏观机械咬合作用比微光机械咬合作用对拉伸粘结强度影响更明显外墙劈开砖通常只经受风雨的冲刷和冰冻 的考验,一般不会受到强烈的机械撞击和摩擦,因此业内对外墙劈开砖的关注重点主要放在吸水率上,对此,我们在对通用外墙劈开砖物理性能进行调研基础上,提 出了各物理性能对劈开砖与瓷砖胶之间拉伸粘结强度的作用趋势,并对各物理性能的影响权重进行排序。劈开砖的物理性能对拉伸粘结强度影响权重排序如下:吸水 >脱模剂附着量、槽深>劈开砖背面粗糙度。