当前位置:福州便民网 福州论坛 > 家居装修 > 家居活动
发新帖

线上装修课堂第二期:装修问题一箩筐  明星装修顾问顾工一对一答疑解惑啦!

家居小帮手 发表于:2014-04-15 15206人阅读73条回复 鲜花+5 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

本帖被 房子2012 执行取消置顶操作(2014-05-22)

我本土豪,打赏鲜花

共获得+5朵鲜花
  • 起司

    2014-04-15

    5
    好活动必须支持~
  • 0

  • 0

  • 0

回复 [ 共73条互动,20人参与 ]
  • 2014-05-05

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    顾工你好,再向您咨询几个问题:

    1.室内隔墙在保证足够强度与隔音的情况下砌几分墙比较好,用几分砖好
    2.走水电的时候,两室两厅一卫的格局,走几路电线好,电线套管走直角好还是斜角好
    3.想在阳台加个淋雨房,如果还想加个蹲厕利用阳台的地漏可以吗?如果不行的话下水管走管要注意什么?

    非常感谢!!!



    [ 此帖被渡塘鹤影在2014-05-06 09:20重新编辑 ]
  • 2014-05-06

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    产品简介:去除家中因装修产生的有害气体甲醛等及外界进入室内的有害气溶胶,保持室内空气清新。
    产品名称:气溶胶吸附器
    品牌:博科
    价格:1.5万
    联系人:徐景福
    联系电话:13589092601
              0531-67965831
  • 2014-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    ahw:还有,我是老式房子,在7楼,是顶楼,有人说油烟机最好不接入烟囱,不然楼下的油烟会冲到自己家 (2014-05-04 15:19) 线上装修课堂第二期:装修问题一箩筐  明星装修顾问顾工一对一答疑解惑啦!

    这个人数的有一定道理哦,因为是顶楼呀,如果能自己开口做烟道的出口当然更好了,因为烟道越往上面排烟的风力就越小了。
    所以你厨房能不用原来的烟道,自己可以能单独打个排烟口真的是最好了。
  • 2014-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    linyang42:郁闷!亮面的抛釉砖(客厅地砖)如果被磕出破洞,怎么办?
    我已经挺注意了,铺好瓷砖就用纸皮遮好。

    [图片]

    ....... (2014-05-04 20:29) 线上装修课堂第二期:装修问题一箩筐  明星装修顾问顾工一对一答疑解惑啦!

    釉面被破坏了好像现在还没有办法修补呀!
    衣柜原是推拉门想改平开门有点麻烦,不过想改也可以,就是想办法把中间的横板及竖板隔断修补气起来,这个问木工师傅都会知道,可能就是木工怕嫌麻烦不想动手。
  • 2014-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    房子2012:小编业主linshicheng问:(他手机上网不大方便,嘿嘿,谢谢顾工哦)
    双层窗帘的窗帘盒要做多大,网上查到15-18,我家木工才给做了12.5,窗帘店是说最少十五,木工说他留的12.5绝对够~

     (2014-05-05 14:16) 线上装修课堂第二期:装修问题一箩筐  明星装修顾问顾工一对一答疑解惑啦!

    双层窗帘最起码是要留15厘米宽度以上了,这样还不能两个都装罗马杆,如果你要两个都装罗马杆的话最起码都要留20以上了,你这个木工做成了12,看来你只能两个都装轨道帘了,因为轨道帘一般多用于工装空间里,用在家装里面很容易脱钩,所以很少用。
    获得鲜花+5
    • 房子2012
      5朵
      谢谢顾工哦~群里的业主都觉得可以又不可以,你这样一分析就清楚了~   2014-05-08
  • 2014-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    渡塘鹤影:顾工你好,再向您咨询几个问题:

    1.室内隔墙在保证足够强度与隔音的情况下砌几分墙比较好,用几分砖好
    2.走水电的时候,两室两厅一卫的格局,走几路电线好,电线套管走直角好还是斜角好
    3.想在阳台加个淋雨房,如果还想加个蹲厕利用阳台的地漏可以吗?如果不行的话下水管走管要 .. (2014-05-05 16:01) 线上装修课堂第二期:装修问题一箩筐  明星装修顾问顾工一对一答疑解惑啦!

    不用客气
    1、室内隔墙最好还是砌12墙,这样才能保证足够的强度,6分墙在隔音情况是没有问题,但是防震强度会差很大的,所以建议你尽量不要这样做。
    2、两厅一卫的情况应该分线是:空调3组(两个房间各1,客厅1)、照明1组,普通插座2组、厨房1组,卫生间的热水器1组,共计8组配线,电线套管从标准上来水最好是走直角,这样的好处有2个,一是以后墙面打钉打眼的时候可以很容易的避免打到线路,而是以后可以好查线路,因为能知道线路怎么走。
    3、阳台加淋浴房是可以,如果想加排污口恐怕就不行了,因为排水管都是连通的,你家排污后的臭气就一样会跑到人家家里去哦(这个是不许可的);所以你要想办法排污口只能连通卫生间的排污管才能做。
  • 2014-05-08

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    谢谢顾工哦~群里的业主都觉得可以又不可以,你这样一分析就清楚了~
  • 2014-05-08

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    华宁装饰顾工:按有关法规是这样规定的,煤气管道的改造必须要专业的持有资质的单位及由专业的人员改动,所以说俗点就是请煤气公司自己的人上门改了啦,否则你自己改他以后不给你点火试验呀,等于就是风险让你自己承担了。
    改煤气的流程是:到附近的煤气公司提出申请(填表)-预约改管时间-师傅 .. (2014-04-28 09:30) 线上装修课堂第二期:装修问题一箩筐  明星装修顾问顾工一对一答疑解惑啦!

    不知道我家用的是什么管,要收50一米了哦
  • 2014-05-08

    粉丝: 虾油: 鲜花:



    顾工,请问一下,我家土工直接给我这样砌上去了,没有加钢筋,新旧墙体也没有挂网,可以的么?需要做什么措施么?
  • 2014-05-08

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    顾工你好,问下我家装修刚到水电。楼上邻居跟我打电话说阳台漏水楼到他家去了,灯掉下去了。。。可是我家阳台都没水,是干的,怎么渗下去呢

暂时关闭回帖,不便处见谅