大家正在搜:福州今日天气 福州快报
沁訫 发表于:2015-12-08 324人阅读4条回复 鲜花0朵 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]
0赞
0汗
0怒
关注 已关注 发私信
2015-12-08
粉丝: 虾油: 鲜花:
本期华润橡府的验房,共验了3户,综合基本问题汇总如下:(请别误会,其实并不是每一户都存在这些问题的哦)
1、强弱电问题:强电箱上有锈迹,其他一切正常!
2、卫生间的下水管堵住了(这个是一定要让KFS整改的)
回复
发表
3、墙面和地面存在不同程度的空鼓(少则10-20处,多则30-50处,本小区并无发现房梁空鼓)有大面积空鼓的需要求KFS整改哦!
4、本次验房没有看到有渗水现象,可能是KFS没有提前给业主做闭水试验!(闭水试验必须是提前48小时先装好水,这样才能看出效果,但是也没在关系,因为这个试验非常简单,业主也可以自行操作,只要把地漏用沙袋堵好,然后装好5-10公分的水,过48小时以后再去楼上楼下看,结果就一目了然啦!如果有漏水、渗水的现象要求KFS整改,直到验收不会漏、不会渗了才可以的哦!)
5、层高:2.8米(存在正负误差)
上述问题中,较严重的应该就是大面积空鼓啦,另外还有下水堵的问题,这个必须要督促KFS整改清楚哦!不然会对之后的装修造成严重的影响。
验房、量房花絮图:
提示:仅支持中文、数字、字母 ( * 为必填项)
公开( 公开后不能设置为私密 ) 私密( 只有你可以查看这个收藏夹 )