空气开关到了施耐德的multi9系列空气开关
房间的空气开关配置经过网上几个专家和从事了十几年电气设计的小四表哥一起探讨出来的方案。
10平入户线 总开关c40 加了个过压脱扣模块 总开关不能选太大要看原来的开发商的外面的配电箱的空开多少安,自己房间的总开只能小等于那个安数
5个空调全部专线一共5个回路 客厅3p空调4平专线C25(4平线用25安是最大的不能在往上了,要是保险点的话4平线最好上20安的没办法3p空调用20安开制热可能会跳只能安个大点的)
剩下4空调2.5平c16(主卧空调在考虑抽4平的,现在还没弄看到时线的情况,4平够就抽4平的空调走专线是必须的空调启动电流是额定电流的7-10倍而且现在空调很多都有电辅热开起来功率就非常大了)
音响功放专线4平c20(功放专线可以减少电流对功放的干扰)
灯分2路,1.5平c10(分2路跳闸的时候不会整个房间都看不见)
插座分2路2.5平c16+漏电保护理由同上
空气能热水器4平专线c20+漏电保护
厨房4平专线c20+漏电保护(原计划厨房进2路4平专线,后面算了下空开都25p了只能忍痛割掉一个
2个卫生间4平专线c20+漏电保护
一共用了23p
2大排的空开
2大排的空开左边的是DPN Vigi右边的是普通的DPN空开
总开关C40加了个过压脱扣就是白色的那个
普通的DPN空开
DPN Vigi 人平常能接触到的插座最好还是要上个漏保的
还有个C25[ 此帖被小四的阿条在2010-08-03 17:15重新编辑 ]获得鲜花0朵 -
8月2昨天回去前认真看了下房间的格局,发现房间的水管走天挺适合的,水管走的地方都打算做吊顶的,就是开洞比较麻烦,今天一早来就跟黄师傅说水管走天能不能走,黄师傅挺不愿意的,最后说从来没做过水管走天的,思考了下水管走天要是师傅不愿意做硬要做的话做不好更惨,就算走天还是有部分要走地的,就妥协了让他水走地给我做好点。下午开始局部穿管了,中午跟黄师傅就客厅的走线商量的2个多小时最后,黄师傅说边穿边改吧,这个空想不行,于是乎开始了穿管。
这个管走到书房,为了避免强弱交差,弱电大部分走到了书房,强电只能从客厅引进去了,
所有的管都有用弯管弹簧来弯先穿管后穿线保证活线
布管初期
弱电还没布
小孩房
客卫干区
客卫强大的马桶移位,一米三啊。
储物间里面的插座
地上堆放的管子们
今天买的邦特的铝箔胶带,强弱电屏蔽用的,老公找了好久都没找到,没想到家楼下就有卖,囧。
鸿雁的配电宝,对于这种技术含量不高的东西,国产品牌的用料还是很不错的。[ 此帖被亲爱的小四在2010-08-03 19:45重新编辑 ]获得鲜花0朵 -
今天刚刚吧金柜的订单退了。是猎房网的团购活动上面定的,下定之后去新南方的展厅看了一下,又觉得不是太满意。指接板接的太密集,基本都是5X20的小木片指节起来,导致木板上全是眼,不美观之余,胶水使用的太多也会影响环保。权衡之下还是打算退订。所以说,别人介绍的再好也不如自己亲眼所见。
看来还是要自己买直接板来做了,正在物色一个好的木工。书柜想要找一个厂家用生态板来做,生态板的承重要好一些,小四的书可是惊人的多,嗜书如命啊。小四自己画好了书柜的设计图,功能性美观性都还是不错的,就是不知道哪个厂家肯接这么小的单……[ 此帖被亲爱的小四在2010-08-06 21:09重新编辑 ]获得鲜花0朵
。。小妹。。二哥来支持你咯。。哈。。。期待尽快大功告成。哈 