0赞
-
0汗
-
0怒
回复
[ 共1396条互动,6人参与 ]
-
早上八点收到电工短信息,说过不来了,设计师那有急事,要先过去弄,明天一定过来——咳
拎了两包灯 吊篮到新房
陈油工在门口等了
将原来小油工刮腻子的地方先磨了一下,重新上了漆
将一些开关插座 窗帘挂钩的边角也刮了一下腻子,上了漆
用色浆调清面漆,将北卧衣柜门上的白痕处涂了一下,黄了一点,没有原来那么明显了,等干了再砂一下
将余款500给了他,他说以后修补等年后十五后吧,过一周他回家了
用接了插头灯泡测试各个插座,除了两个墙面插座因为是与地插连,暂时没电之外,其他都OK
但是书房与主卧的空调插座是10A五孔带开的,灯泡插到双孔里,漏电保护开关就跳闸了
NND,不会是漏电了吧,又试了一次,还是跳闸,有点麻烦了
打电话问电工,说明天查查看吧
希望只是因为线路接错之类的问题,可千万别是线被钉什么的打破了漏电了
还有两间房间的空调插座还没去试,明天要记得试一下
客厅空调插座倒是没问题,因为前几天有用那个插角磨机
Q群里问了一下,有的TX说是漏电,有的TX说是零 火线接反了,希望如此了
在网上也查了一些资料
本检测器即能检查单相三眼插座相,零、地接线正确与否;又能检查漏电保护器在有漏电流大于30mA时是否能起到漏电保作用。 普通插座验器漏电流为AC220V 30mA空调插座检验器漏电流为Ac220V 16mA
漏电保护试验必须在接线正确情况下进行,
一按钮立即跳闸断电,视为线路正常,
如不跳闸断电视为线路有问题)接地电阻必须有小于10Ω注意:
如果出现三个灯全亮它属于“缺零相零错”和“缺地相地错”中的一种,不过这种情况是极少见的。
灯光显示说明 灯光显示 表示 接线状态 处理方法
●●●相零错 插座上的相线(L)错接在N上,零线(N)错接在L上 把插座上的(L)零线(N)对调再重新接线
●●●相地错 插座上的相线(L)错接在E上,地线(E错接在L上 把插座上的相线(L)同地线(E)对调再重新接线
●●●缺零线 插座上缺少零线(N) 检查插座上的零线是否接实或开路(电线断路)后重新连接
●●●缺地线 插座上缺少地线(E) 检查插座上的地线是否接实或开路(电线断路)后重新连接
●●●缺相线 插座上缺少相线(L) 检查插座上的相线是否接实或开路(电线断路)后重新连接获得鲜花0朵