  • 2011-07-01

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    11月21日,开始铲灰了。是不是这就算开工了呢,不是很懂什么仪式,所以也没挑日子什么的。想起当初结婚时也是自己两人随便挑了一个周六时间就去订酒店了,甚至连花车都没要,我一直并不太乎形式的东西,象我们这么随便的人也许没几个呵因为房子本身没有隔墙,需要做的只是把顶棚和墙面原开发商的白灰铲除,还有原来的地梁打掉。其实本想保留原来的地梁,但是要比以后新砌的墙的宽,所以只好打了。据说开发商原先的白灰质量极好,铲起来很是费劲,三四个人花了两天时间把墙面和顶棚都铲好了,要做吊顶的地方都没有铲呵,所以套内118平方的房子铲灰花掉了1000大洋,当然最后是要把所有垃圾都清理干净的。看看,满地都是灰呵,门窗还没来得及保护,只能到卫生清理干净后再包门窗了。
  • 2011-07-01

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    11月26日,开始砌墙啦!所有的房间都是12墙,可是砖一进来,量了一下,只有8.5cm 据说目前市场行情就是这样,也有尺寸稍大的砖,可是质量很差,更不好用。当然我没有去了解过市场,反正既然交给别人做了,就相信吧,砖薄一点真正也没什么大碍就是!看看我家地梁和砌墙的照片。
          这是厨房的地梁,厨房与餐厅相连,中间不打算做门了,地梁倒得长了些,决定切掉。


    两个卫生间的地梁。主卫已经在国庆时订了一米五的浴缸,可是主卫在图中下水管位置净宽只剩下一米三多,所以浴缸只好往下水管外侧移,那么整个卫生间也要相应外移,主卫门的位置也只好砌成斜的了。次卫是干湿分离,尺寸上没什么问题,但之前一直对干湿分离有些疑异。我们现在的卫生间淋浴区都是做淋浴房的,其实也不存在什么湿区,倒是分离出来的洗面台位置,平时洗手洗脸还会有些水滴在地上,儿童房的房门就是经过干区进去的,反而担心干区的地面不够干,鞋子踩了水滴会带到房间。不过我们的房间都不能再改小,格局似乎也只能如此,考虑以后在干区地面放一块地毯,经常洗晒。


    这是最开始砌的房间,奶奶的房间,通往南阳台。右边是主卧。不过砌墙时发生了一起小事件 墙砌到图中位置时,我刚好到场,因为现场要布设的墙体拉结筋还没买来,就跟工人说这一段先别砌了,先去砌别的墙,等钢筋买回来后再砌。谁知说了几篇,工人似乎并不当一回事,他要一堵墙一直往上砌,不情愿再去砌另一堵墙,几次要求之下,工头问我说是不是把所有的墙都先砌到这么高之后再重新往上砌,我心想这样也行啊,砌出来之后整体空间感都出来了。谁知我刚说了句“可以啊”,工头就把外衣脱下,蹦出一句:“那我不做了。。。”我都有些愣住了,不知道哪里说不对,会惹得这工人脾气这么大。听到动静,项目经理从阳台走过来,当然他是冲着工人去吼,谁知这工人还真的是很拽呢,还是说不做了,说这样他要费很多的工,我也没想没明白他会费掉多少工。而且明明是他自己这样问我,也没人强求他先要把每堵墙都砌到这么高,现在拉结筋还没有,他怎么能继续往上砌呢,之前跟项目经理都说得好好的,按规范做,布拉结筋、铁丝网,顶上留一皮砖隔天斜砌,谁知刚一开工就不对劲。 然后才知道原来根本就没人去买钢筋,而且工人还说他们在别家做也要砌到80高以上才布钢筋,真是很无语了......当然这里项目经理也有责任,只是碍于面子,我也没有指责什么,因为LG 的亲戚跟项目经理关系很不一般,让我们可以完全信任他,包括装修款也不用先付,只说装修到什么程度项目经理钱不够了就付一些,也没签任何协议。我跟项目经理说:如果这是我自己的工人我肯定就换掉了,首先这种品质让人怎么接受,后面如果还有什么要求,那讲都不能讲了。但是因为是你找的工人,你自己看吧!那他就问我说,要不然换掉吧!当然我是知道他并不很想换,已经做了一部分了再重新换工人也是麻烦事,当时心一软,结果同意只要事情能按规定做好,换不换也并不是很重要。唉,每次都是因为这样优柔寡断,抹不开面子,处理问题不够决断。

    一开工就发生这样的事情,心里实在不踏实,傍晚时又跑进去看,那个很“牛”的工头不在,只有一个老一点的工人一人在那干活。看到墙上已经打了钢筋孔、钢筋也买回来放在地上了,墙已经砌到半人高了。

    换个角度看看

    来张近景的

    感觉怎么样呢?其实我的感觉很一般,有的灰缝偏大,有的砂浆不够饱满,可是再多讲什么似乎会觉得我很苛刻,LG平时也经常说我是“完美主义”者,真的是这样吗?有几个地方象这样会透光

  • 2011-07-01

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    砖块主要是看硬度的,这个和土质有非常的大关系。
  • 2011-07-02

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    发两张小区的图片呵.从客厅阳台看出去,就是南江滨休闲道

    从客厅阳台看的另一个角度

    方太的三件套当时没有拍照,改天去找几张相片.抽油烟机跟小米家选的是同一款,侧吸式JX05;灶台选了HL6B,消毒柜是04C的,国庆国美活动时特价,总价是7710元,折算下来差不多67折,另外还送了九阳豆浆机一台、刀具一套、电压力锅一个、苏泊尔彩色两件套锅,三张奖券去抽奖,我抽两张中了两桶5L的油呵,最后一张奖券留给LG抽,结果啥也没中哈哈,总体感觉还比较合算吧。

        铲灰的价格其实我也说不清楚,原先在胜利上看大家的贴子,顶棚似乎只要两三百就够了,不过我是全套包括墙面的,价格根本谈不下来,也只好作罢!

        今晚再进去看,砌墙已经初具规模了。尤其看到客厅背景墙的两扇拱门的门梁已经安上去,心情感觉不错呵。两扇拱门,左边进去是餐厅,右边进去是一个小房间,将来可能是爷爷住呵


    将来的拱门是这样子的,颜色款式如下。今天刚刚去厂家定货,还去一个业主家参观了下,感觉安上去的效果还不错。
  • 2011-07-02

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    我家的家装风格定调为简欧,当初设计师是按现在流行的白色调来设计的,可能是因为年龄问题,还是喜欢稍微沉稳大气一点的感觉,再加上家里的小朋友可不好伺侯,经常小手黑乎乎地,估计白色的门没多久就会留下她的小手印. 所以我的门全部选了这种色调,我自己还有LG都比较满意.
    这一款门是惠佰嘉的,他家都是原木门.一开始在原木和实木复合门摇摆,实木复合也问过几家都没法做拱形的,所以最后还是选择了这家.在喜盈门有展厅,但是价格较高,后来直接联系到厂家,感觉还可以.年底确实厂家工期都很紧,要60天时间,不过我不是很着急,也无所谓.价格短你呵呵.
  • 2011-07-02

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    其实我不很会买东西,基本上买建材都没去南方、上渡(最后估计石材要去茶会买),一来不是很识货,自己吃不准;二来价格也没数,怕被蒙了,再加上又有一些品牌情结,所以基本上都是认准品牌,在商家做活动时几个朋友一起去谈折扣。就好象平时买服装我也是喜欢明码标价,然后在促销打折时淘宝。

    昨天工地停水,所以停工了一天。今天又去现场看了看,砌墙已经接近尾声了。除了第一天的一点不愉快之外,后面感觉都还可以,发现的一些小问题指出后也都纠正了。那个很“牛”的工头没有再来了,换了一个小伙子,跟原先老一点的工人一起做。项目经理说他以前的工地砌墙一般交待下去之后就都没在现场了,我这边从第二天开始他特意派了一个人跟在现场,新旧墙拉结筋钻孔位置都用胶水封牢,本来砌墙师傅说摆砖模来倒拱形门梁,但项目经理专门从别的工地做了木拱来倒拱形的门梁,拱形门梁里也加了钢筋。看看两个不同的模具,当然是木模做出来的漂亮呵!

    这个是原先砌墙师傅摆好的砖模


    这个就是用木模倒出来的拱形门梁

    听师傅说今天砌墙明天布铁丝网,明天下午就可以粉水泥砂浆面层了。目前的施工工艺还是挺规范的,部分墙面已经开始“冲筋”了,砌墙师傅可能以为是我交待要“冲筋”,跟我说只在建筑工地是一定这样做的,但家装他们很少“冲筋”,粉刷厚度也会控制好的。呵呵其实我根本就没有交待,应该是项目经理承诺我这套房子一定要做好,所以按规范工艺去要求了
  • 2011-07-02

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    新旧墙拉结筋是什么东西?


    就是新砌的墙体与开发商原有的柱、墙连接的地方每隔500mm高左右,在旧墙45度钻孔植入钢筋,长度约600mm,入旧墙100mm,可以增加墙体的稳定性。有TX在装修日记里贴了照片,我找了半天似乎没有拍到拉结筋和照片呵。

    [转]砌墙粉刷工艺要求
    1、    厨房、卫生间必须制地圈梁,高地面300mm
    2、    新旧墙体交接处砌墙须打“拉结筋”总长600mm,入墙100mm,斜45度打入,高度每500mm一根,做结构时加入柱筋胶
    3、    新旧墙体交接处粉刷须“挂网”网宽200mm网径10mm*10mm各返新旧墙100mm方可用1:3沙浆粉刷,验收后方可粉刷,粉刷层厚度不可超过35mm,如超过必须用加强网,避免空鼓脱落
    4、    门洞过梁须采用钢筋泥凝土过梁,厚度100mm,梁长度须超过门洞左右各100mm,直径8mm钢筋二条,25石子鹅卵石且进场后先预制,浇水养护晾干
    5、    现场所有做木门门框,须定位为12分墙体,所有墙体根据设计要求进行放样定位,
    6、    砌墙到顶后原顶白灰须预先铲除后方可施工,最顶上一排砌砖须用斜砌法,水泥须直接与水泥面或混凝土面接触
    7、    粉刷尽量采用“定点冲筋”处理,墙平整度,垂直度须符合标准两平方米范围内4mm为合格
    8、    粉刷好的墙体须洒水护养三天以上
    9、    找平时须先刮一遍水泥膏铺粗砂砂浆

        墙砌结束之后就要开始水电了,因为涉及到布线,周末得抓紧时间定空调和厨卫吊顶了。客厅计划用小3P的一拖一冷暖中央空调,找算就在格力和松下之间选一家,还没去细谈过价格。房间留着以后装分体机,等入住后再装也没什么问题。吊顶本来不很着急,但卫生间取暖用碳纤维五合一还是风暖、灯暖,涉及到线路多少,所以估计也不能拖了,这个周末又将是忙碌的两天。

    [转]水电项目施工标准
    1、    强电弱电须分管分盖,闭路线与电源线管及盒须分开300-500mm,有特殊情况不能分开的,经公司确认后与业主进行现场协商。
    2、    厨房、空调、热水器、使用专线4mm²,冰箱、浴霸使用专线2.5 mm²(1.25匹以内的空调可使用2.5 mm²)所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率
    3、    室内所有电路颜色须分色使用,接地线使用双色接地线
    4、    电路套管均不得超过管截面40%,超过须加管分开
    5、    吊顶内走线统一使用金属软管,不得直接裸露电线。
    6、    套内所有线路须套管使用,有接线处均须加设接线盒
    7、    水电路并行时分开200mm,水路走向:左热右冷,且冷热管须分开150mm
    8、    水路试压前不得封蔽,电路验收前不得封蔽
    9、    排水管更改时,须留设泛水坡度5%地面走线、走管,横平竖直
    10、    补线槽水泥标号不能超过原墙体标号,须比其低些
    11、    厨房卫生间地面不能走管线
    12、    套内所有旧线一律不得使用,均须换除
    13、    水电隐蔽工程完工后电工须出具水电完工图一份交由公司后方可预埋找平
    14、    水电材料进场经公司验收后方可施工,未经公司验收不得施工
    15、    施工现场注意安全防护,水电项目工种须持证上岗,否则不得施工
    16、    临时接线必须使用专用插座,不能乱拉乱接
    17、    木工结束后再测试一下线路
    18、    采用壁挂式电视时应使用直径40的PVC管换接,不得直接使用电视台面上的插座。
  • 2011-07-02

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    新砌的墙体与旧墙的连接位置基本上也就是外墙和柱位。我家的施工是要求按规范做的,唉现在这年头按规范要求似乎都太高了些,我也是差不多就好了,不敢太严格,不然工人也接受不了。
  • 2011-07-02

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    我家的尺寸是精打细算,1寸1寸卡出来的,当初本来是想有了设计师这个问题完全就可以交给他了,谁知根本就是太理想化了,设计师才不会给你花那么多心思。最后的平面布局是我自己到现场量了好几次,反反复复,又要保证功能,又要空间感觉,好不容易才确定的,后面项目经理也给了一些合理化建议。所以感觉要充分利用空间,平面方案还真不是那么简单的事。