    中央空调安装六大细节影响使用效果


     细节一:注意吊顶空间的距离中央空调的室内机至少要20厘米高,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。

      细节二:与水电同时施工更省力什么时候进场安装中央空调最好呢?最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。另外提醒大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负责排布的,一般梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,这钱也只能付了。

      细节三:装灯带修饰吃力不讨好除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱;并使得原本45°,朝下的风口风页不得不改成90°,这样热空气只会在一平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了。

      细节四:装顶角线可能影响出风效果一些欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线(石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但也带来了矛盾。如果风口这里一定要装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装,实在想装也最好是风口那一段别装了。

      细节五:出水管要尽量排到室外如果允许,中央空调的出水管最好能排到室外去,这样不会有后遗症。有些人为了省事,会把管子随便接到一个地漏上。这样不但容易有味道,时间长了还可能会堵住,甚至可能引起倒灌。如果室外实在没办法排放的话,可以提前商量好,让装潢公司预留出一个专用地漏。

      细节六:室外机位置一定要选好放室外机的地方要通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,停机散热,导致其不工作。天冷时会因时常化霜而影响制热效果。如果放的地方周围有护栏,最好拆掉;如果是隔壁两家人家共用,要提前协调好,免得返工。





    [ 此帖被福州闽跃制冷在2014-07-02 16:07重新编辑 ]
  • 2014-06-27

    粉丝: 虾油: 鲜花:






        材料就绪后,就该邀请我们的安装师傅上场啦!!啧啧啧,说的有点像拍戏,其实没那么复杂。有兴趣的朋友,也可以报名跟小编一起实地考察。


    安装师傅对现场进行查看,安装内机需要钻孔,定位。






    [ 此帖被福州闽跃制冷在2014-07-01 11:42重新编辑 ]
  • 2014-06-27

    粉丝: 虾油: 鲜花:



        安装师傅把一台台内机先定位好,以免装错型号。







    [ 此帖被福州闽跃制冷在2014-07-01 11:52重新编辑 ]
  • 2014-06-27

    粉丝: 虾油: 鲜花:




         如此一来,空调一整套基本上就完工了,但是还有一个最重要的细节,千万不要漏了。


    [ 此帖被福州闽跃制冷在2014-07-01 15:38重新编辑 ]
  • 2014-06-27

    粉丝: 虾油: 鲜花:




      嘎嘎嘎,这是什么呀?原来这是在充氮保压
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               注意了,安装中央空调这步可一定不能少。

        这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。    为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。

    [ 此帖被福州闽跃制冷在2014-07-02 15:32重新编辑 ]
  • 2014-06-27

    粉丝: 虾油: 鲜花:

       哎呀呀,还是相当累的,但是比起安装师傅,这些根本不算神马啦。最后,关于中央空调之前客户关心的问题,小编整理了一下希望对大家有所帮助。

    1、家用中央空调超配是否会影响效果?
      所谓超配,是指一拖多的家庭中央空调系统,所有室内机的标称制冷量总和大于室外机的标称制冷量。在系统超配时,如果全部室内机同时开启,则会出现少量容量衰减的现象,效果可能会受到影响。但一般家庭使用时,室内房间所有空调同时开启的情况并不多,通过系统超配可以有限降低设备投资,体现家用中央空调的经济性。如果确认实际运转时需要同时开启全部室内机,则建议系统不要超配。

        2、家用中央空调的用电量很高吗?
        家用中央空调的室外主机会根据室内机的实际需要来输出冷/热量,室内机开启多少,室外机就提供多少冷凉。同时部分负荷(即同时开启部分室内机时)或长期开启室内机时,系统能效比最高,此时是非常节能的。
        定频空调运转时,通过压缩机的频繁启动来调节室内温度,在重复开—关—开的过程中需要较大的启动电流,而变频空调能根据室内负荷需要自动调节压缩机转速,输出适当的冷(热)量。避免了压缩机频繁的启动和停止,因此更有效的延长使用寿命。
        3、家用中央空调室内机采用风管机噪音很大吗?
        风管式室内机的运行噪音,和静压参数、设备制造工艺、风管系统安装等有关。
        定频空调在运转时经常反复启停,不时会发出轰隆隆的噪音,影响安静的生活和睡眠。变频空调在运转时始终保持稳定的工作状态,能有效的抑制噪音的产生,为您提供更加舒适安静的生活和工作环境。
        专业设计和安装可以保证空调系统噪音降到最低,不会对您的生活带来影响。
        4、家用中央空调系统会不会漏水?
        如果你选择的是冷媒系统的家用中央空调,管路系统中是冷媒在循环流动,所以系统不会有漏水的现象,而整个系统是非常密闭的,所以也不用担心会有冷媒泄露。但是系统管路之外会产生少量的冷凝水,设备本身设计了排水功能,同时在安装时通过对铜管进行保温处理,冷凝水可以按照设计好的路线排出室外,无需担心漏水现象。
        5、我有朋友家里装的中央空调要半个小时才能冷下来,而且不太冷,是什么原因?
        中央空调的效果与其设计安装是有很大关系的,造成制冷效果慢或效果不好的原因很多,比如是否设计负荷太小、设计时没考虑房间的西晒、出风口和回风口的位置选择不当等等。设计和安装都是经过专门培训,所以您应该选择专业的中央空调销售商,能够为每一位用户提供的专业的效果、专业的设计、专业的安装和专业服务,以确保您的家用中央空调的使用效果。