空调坏了? 缺氟? 得加氟吧?师傅加氟多钱。
氟利昂 有的地方叫雪种 统称制冷剂也称冷媒,以下都称冷媒(可以少打个字)
现在市面上主要的冷媒有 R22 R407 R410A R12 R134A R600A
R22是家用机主要的冷媒,随着变频机器的迅猛发展R410也开始增多,R12 R600A多用于冰箱,R12污染大,R600A就理解成丁烷就是打火机气。。。
R134用于冰箱和大型中央空调上。
个人见解R22在10年内应该会消失,主要原因 有轻微大气污染,并且在R22制约了压缩机能效的提升,R22压缩机技术到瓶颈了。
变频机R410是时代和技术发展的趋势,很多漩涡众总在问买不买变频机,实话现在定频变频不差多钱,钱不紧的话就买吧。
R22就理解成93汽油 R410A就理解成97汽油
咱们主说R22 空调坏了 不凉了有很多原因,主要是3个:压缩机不工作简称不转,外机风扇不转,还有就是缺氟,如果电门没电也能算的话就是4个。
很多新房空调插座有单独的空气开关总有人不开然后说空调坏了。。。
空调不凉也分怎么不凉自己先判断下情况很重要,防止你被蒙,一般我们问都是这么问,您的空调是 不太凉 还是一点都不凉 还是有一点点凉
别看这3个问法没什么区别,但是基本可以判断故障原因。
1、不太凉,证明压缩机运转,制冷循环OK 不太凉估计缺点冷媒,还有也许就是内机滤网脏了,风量太小,人体感觉不够爽
2、一点都不凉,压缩机可能没转,压缩机坏了?启动电容坏了? 严重缺冷媒?
3、就一点凉,稍微严重缺冷媒,这个可以从外机看出来,外机2根管,高压管(就是细的那根)结白霜,100%缺冷媒啊 亲。
这时候得自己心里有数 大概判断下什么故障,放心这点毛病每个都可以让你花上600到1000
1、洗洗滤网,自己就能办,别说你拆不下来前盖,相信自己大力出奇迹 就是紧的别怕弄坏了,使出你魔法师转职时的魄力来!
2、压缩机如果坏了 只能换没别的招。这时需要先确认外机风扇是否转,外机风扇不转的话可能是控制的问题就是空调电脑板
换个电脑板就OK 但是千万别换通用板 就是连遥控器都要换的那玩意,那玩意坑爹,不兼容。
压缩机转,风扇不转 风扇电容坏了,那玩意多钱自行百度。
风扇转,压机不转,常见故障,表现为一点都不凉,前面说了 也许压缩机坏了,这个无解,也许是启动电容坏了,启动电容是个
易损件,换一个没多钱。价格自行百度
3、就一点凉?缺冷媒 就是充冷媒就好了。
解决故障就这么简单,但是要价就有学问了。
怎么随便就能被那些流动大军随便就要个600到1000呢
首先 不凉或一点凉 压缩机坏的几率不大,基本就是加氟换电容,有的换个电容就好,有个只加氟就好,少数需要两者都做,但是基本
都是无区别对待,直接加氟换电容,换电容好说价是死的,150一个。加氟就不好说了。现在加氟一般都是这样 一个压40 就是开机时看下
你的机器压力也让你看,这没问题缺么,肯定是4以下,记得4这个数啊(R22制冷理想值为4.8一般加到4到4.5就OK)严重缺的话开机能到-1
然后就是艺术了,这时给你加冷媒,然后你明显感受到凉了很爽,这时表压应该在4到5之间,按理说-1到4也就才5个压么 5*40=200 再换个电容350
这么想你就错了,这时会让你关机,关机后表压会直接涨到9到10(夏季)9-(-1)=? 一般人不会注意这个细节。再说表也看不懂,谁知道关机压力高啊!!
还有的直接把表反接到自己的冷媒瓶子上,冷媒瓶子不空的话一般都在8到9 那俩管你也看不懂怎么接对不?
有时候真的自叹不如,所以自己也不去趟民用空调这浑水,但是还是羡慕嫉妒恨啊。
很多人说了自己加的空调每个夏天都要加冷媒,其实没多大点事八成是内外机4个连接螺口有松的 叫师傅来检查下看看漏不漏(就是喷点洁洁灵水看起不起泡)
但是很多师傅会说你的铜管坏了 需要换管,这时你同意了 ,那么你就是大头了,换管,我们这1米100 空调2跟管1米就是200 换个管怎么也是3米啊亲,铜管论斤卖的好不。。
所以前一阵有人发帖说装空调花了多钱多钱,肯定的给厂家装空调的师傅就指着加管挣钱呢。
还有拆机 移机是不需要补充冷媒的。因为全机的冷媒都可以回收到外机里 然后关死角阀就OK了。
一般来说补充冷媒 1P的机器约是1公斤的冷媒 1.5P的也就是2公斤左右。
P怎么算的。制冷量2500W就是1P 比如KFR-26 就是1P的机器 32是1.5 35是大1.5 120就是5P
冷媒也是论斤卖的...
还有现在家中的空调故障都会报警代码,自己去百度一下就能查出来 你们可以自己试 百度自己家的空调品牌 XX 几匹空调报警E机
无非就是 低压报警(缺冷媒) 高压报警(冷凝器太脏) 排气保护(冷凝器太脏) 室内防冻结(内机滤网太脏)
室外机翅片多清洗清洗。
另变频机建议坏了找厂家售后修,现在大部分流动空调修理工都搞不定变频机,因为他们不懂,你指望一些连空调原理都不明白的人修这么先进的空调?
主要是410是混合制冷剂缺了的话规范操作是抽空重新加液,但是他们怎么做真不好说,变频机电气故障比较多,配件他们搞不来。
望大家看了有帮助。