居民用电220V的电压正常范围是+7%至-10% 也就是235.4V至198V都是符合标准的。
用电高峰时段 我家234V电压 供电局打了很好的擦边球啊 高峰期过后恐怕就不止了
LS的242V电压肯定是超了 按照这样电压计算
举例:
3000瓦电热器 额定电流I =P/U 3000/220=13.64A电流 电阻R=U/I=220/13.64=16欧
阻性负载在电压频率升高 阻抗不会发生变化 还是保持16欧姆
当电压升高电流也随之升高 电流I=U/R = 242/16=15.13A
功率公式P=UxI=242x15.13=3662瓦 就是说额定3000瓦功率变成3662瓦了 虽然加热时间缩短了(能量守恒) 但电热水器承受了更高的功率 加速损耗 寿命必定缩短。
可以要求供电局下调电压的[ 此帖被地球人1806在2011-02-22 15:24重新编辑 ]获得鲜花0朵 -
不虚: 刚跟一个好朋友聊完Q,送变电的,我觉得他的解释还比较中肯。
节选:
国网提高线路电压主要还是为了解决末端电压不足的问题,你在福州自然感觉不到电压不足的痛苦。
就如你所说,实际功耗增加是有可能,国家规定是220V,但电器一般允许偏差为额定电压的+7%、-10%
所以你说237V,对电器电器也坏不了,那也算在正常电压范围。满打满算,最多加收你电费10%。
新电表是靠电脉冲计数的,那不是很灵敏,那是相当灵敏。插座有开关不?有的话没事都关着,没有就随手拔掉。
你家电费翻倍,估计主要因素还是阶梯电价吧,谁让你用那么多电器咯,烧煤去,煤气还没涨价,你可以点煤气灯。哈哈哈
获得鲜花0朵 -
按照回帖里面所说,根据欧姆定律,电压越大电流就越大,电流越大,功率就越大!
看上去貌似很有道理,但是,其实欧姆定律不是这么用的!
请“不虚”童鞋解释一下,为什么电力传输要用500千伏高压电?
电压越大,电流也就越大,电流越大,电线上面损耗的功率也就越大?
那甲地传到乙地,电力都被损耗光了!
(这是中学物理的一道题目)
如果你当心电压升高导致电费上涨,我建议你给你家安装个变压器,电压变到110V,那样电费只有原来的一半了!
电压降一半 电功率小3/4 就是说100瓦的灯泡只有25瓦的亮度(就好像有的楼道灯串联2个灯泡分压了 每个灯泡只有110V电压 电阻不变 功率只有一半的一半 )
110V电压 要保持亮度不变 灯丝电阻也要减少一半 电流才会达到0.45A 总功率保持不变100瓦
正常100W灯泡 额定电压是220V伏 电流是0.45A 电阻是489欧
电流=功率/电压(I=P/U)= 100/220=0.45A
电阻=电压/电流(R=U/I)= 220/0.45=489欧
当电压降低到110V时 负载阻值不变时 解
电流=电压/电阻(I=U/R)=110/489=0.225A
功率=电流x电压(P=IxU)= 0.225Ax110V=25W(瓦)
获得鲜花0朵 -
04:34 拿表测了一下,还好,AC235V。
11楼说到和一位送变电的朋友聊了一下那位朋友说“国网提高线路电压主要还是为了解决末端电压不足的问题,你在福州自然感觉不到电压不足的痛苦”。那么,对于不存在线路末端电压不足的福州来说,你电力的是不是要调整供电电压呢?总不应该是不分情况全网都提高电压吧? 尽管电压变化量在7%到10%都算正常,那为什么不做的更好一些,把它尽量的调整到标准值220V呢? 难道收费的时候就讲国际接轨,服务的时候就叫初级阶段和中国特色?
17楼同学物理学的不错,但你说的“为什么电力传输要用500千伏高压电?”的理由还是没说准确。
“电线传输中的损耗主要是热能”这话不准确。传输线的损耗是因为传输线有电阻,而这个传输线电阻是串接在发电机和变压器之间的。根据串联电路分压原理,传输线电阻必然会降低终端变压器上得到的电压。在低压大电流送电的时候,在传输线电阻上造成的损耗(电压降)非常可观。
实际上因为传输线的电阻都有一定的限制,而且几乎为纯电阻特性。而变压器对于交流电来说它是呈现电抗特性的(感抗),利用感抗的特点,人们可以很容易的提高变压器的感抗(增加初级线圈匝),感抗提高后传输线回路电流必定减小。而减小电流又恰好起到了减小在传输线电阻上的电压降(降低损耗)作用。
我们可以简单的举例计算一下:
1、功率P=1000瓦,电压V=200伏,线路电阻10欧姆时。P/V=I,总电流=1000/200=5A。
在线路电阻上消耗掉的功率为 I*V,=I*I*R,=5*5*10,=250W。
2、功率P=1000瓦,电压V=20000伏,线路电阻10欧姆时。P/V=I,总电流=1000/20000=0.05A。
在线路电阻上消耗掉的功率为 I*V,=I*I*R,=0.05*0.05*10,=0.025W。
二者是不是相差极大?!
事物总是有着两面性。电力传输线也不可无限制的高压,高电压还有其副作用的。高压必然在两线之间产生强大的电场,对线下以及周边的生物、植物会产生不利的影响。当绝缘器件老化时其后果更不堪设想。
当然,传输线的电阻确实是把电能转换成了热能。所以,中国人发明了利用传输线发热除冰的方法,在北方某供电传输回路中起到了很好的效果。可惜这个方法没有在全国电力网推广使用,致使湖南等省份在冰雪灾害中电力传输线惨遭灭顶之灾!
为什么下半夜的灯比上半夜亮? 就是因为下半夜电压比上半夜高。
最后说明一下,本人不是电力系统的。呵呵[ 此帖被f5911在2011-02-23 03:35重新编辑 ]获得鲜花0朵 -
…… 