0赞
-
0汗
-
0怒
回复
[ 共42条互动,25人参与 ]
-
居民用电220V的电压正常范围是+7%至-10% 也就是235.4V至198V都是符合标准的。
用电高峰时段 我家234V电压 供电局打了很好的擦边球啊 高峰期过后恐怕就不止了
LS的242V电压肯定是超了 按照这样电压计算
举例:
3000瓦电热器 额定电流I =P/U 3000/220=13.64A电流 电阻R=U/I=220/13.64=16欧
阻性负载在电压频率升高 阻抗不会发生变化 还是保持16欧姆
当电压升高电流也随之升高 电流I=U/R = 242/16=15.13A
功率公式P=UxI=242x15.13=3662瓦 就是说额定3000瓦功率变成3662瓦了 虽然加热时间缩短了(能量守恒) 但电热水器承受了更高的功率 加速损耗 寿命必定缩短。
获得鲜花0朵