    四、二手房水电改造之验收测试

    呼,要安置好一个家还真是不容易。印证了古话:路漫漫其路远兮吾将上下而求索

    ①系统水压试验

    1、试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。

    2、将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

    3、加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。

    4、稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。

    5、试压结束,必须做好原始记录,并签字确认

    6、水路改造施工后,要出具水路改造施工走向图。



    其中还存在了许多误区,网友们可要切记,不然没测试的水路,小编心理不安啊!

    误区一:不做压力测试

    不少业主以为水路验收的时候,打开进水看看管道有无渗漏就可以了,其实不然。由于水压会发生变化,普通检查的时候水管可能承受的住此时的水压,但是就不知道如果以后水压升高后,水管还能不能承受住。因此,在一般水压范围内对水管进行测试才更可靠。

    误区二:测压时打压太高

    一些业主为了测试水路承受压力,将水压打得很高。但这样可能会让管道超过其承受的极限,反而会导致将来出现漏水的危险。正确的方法是,用试压泵对水管进行打压试验,一般试压压力要不低于0.6MPa,一般为0.8MPa,压力有一定的范围,并非加的压力越大越好。



    误区三:只做一次试压

    一些业主在验房的时候,往往出现这样的误区,认为水路只需要测试一次。其实只试一次压并不能完全判断水路是否正常使用,因为首次打压紧将管道空气排出。而多次打压,能够不断地试验出准确的水路情况。

    误区四:验收完后不留图纸

    对于房子的水路改造必须要重新绘制水路,因为在施工时,可能因为种种不能完全符合原来设计水路图的走向,所以必须重新按照自身房屋的实际水路走向绘制。业主在验收水路之后,不要忘记向施工队索取水路图纸。

  • 2013-05-21

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    ②二手房水电改造之电路验收

    小编小时候经常被静电电到,有个朋友甚至不敢插排插。

    1、所有接线完毕后,必须对配电箱、插座、开关进行线路检查测试。

    2、弱电需采用短路一端,在另一端测量通断的方法检测。

    3、所有电气完工后进行通电检测,漏电开关动作正常,插座开关试电良好



    1、检查强弱电是否分开

    家庭常用的是交流电,一些施工队为了施工方便,直接将所有的电线收纳在一起,电源线、网线、电话线等都放在同一个底合中,这样线路之间会受到干扰,导致信号不稳定。还会为家居发生火灾埋下隐患。强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。

    2、检查电线是否加套管

    有些不负责任的施工方在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患,是典型的偷工减料现象。电线的铺设规范明确,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。验收的时候要特别注意这一点。



    3、检查插座导线是否随意安装

    很多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式。布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。

    4、电路验收误区

    电路验收与水路验收一样,需要注意避免落入误区。电路验收的时候不能忽视保存电路布局图纸,在验收完成之后也要保存一张具体的电路施工图,以备后期装修时,知道准确的线路位置



    切记在水电改造完了之后要保存详细的图纸下来,一旦发生什么问题就好解决多了。
  • 小仔52332013-05-21

    V1单身公寓 粉丝:6 虾油:716 鲜花:0

    写的很全,虽然能够再浓缩点就更好
  • 2013-05-21

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    很齐全的资料
  • 2013-05-22

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    是啊,水电因为看不到维修起来就很麻烦特别是测试哪里出了问题
  • 2013-05-22

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    我从来没想过水电做完之后,还要做这么复杂的测试,我只是通通电,放放水……
  • 2013-05-22

    粉丝: 虾油: 鲜花:

    总感觉某个大屁股又似曾相识的感觉
  • xiarelai2013-05-22

    V1单身公寓 粉丝:4 虾油:1664 鲜花:0

    整整齐齐的电线管道看着很舒服
  • 怪兽hh2013-05-22

    V1单身公寓 粉丝:1 虾油:259 鲜花:0

    知识面很全,果然不是人人都是设计师
  • 秦浪22013-05-22

    V1单身公寓 粉丝:8 虾油:996 鲜花:23

    小编辛苦了,攻略收藏备用

暂时关闭回帖,不便处见谅