0赞
-
0汗
-
0怒
回复
[ 共181条互动,6人参与 ]
-
26 日因为有事,10:00左右才到新房那,只是一进门却不见土工师傅的人影,而且还闻到一股说不清在哪闻过的味着,四处搜寻,终于......防水涂料已经刷上了,而且都快干了。怎么第二遍防水都干了?不是说好了下午才刷的吗?怎么我不在就刷完了,防水工程太重要了,不亲眼看着不安心哪。此时的我只在意师傅怎么出尔反尔,打电话寻他,才得知原来上午阳台那太阳大,师傅想要等下午时再贴阳台砖,所以先刷防水了,刷完防水闲着就去帮别人装洗脸台了。唉,都是没有材料惹的祸。早知把防水涂料抬回去放着,他就刷不了了。事已至此,还是好好看看防水刷得如何吧。不看不知道,一看地面居然还一个一个小洞,明显就是地面水份不够,把防水涂料吸成这样的,赶紧打电话问,答:地面没有淋水,厨房和卫生间墙地面都刷了一道。大惊,担心防水效果不佳,电话咨询德高,回复说有小洞应该是地面水份不够,最好再刷 。刷一道防水只能防潮,一般得刷两道。25KG+9L的可涂刷22-25平方的面积。
晕,气死我了,我的365米就这样被糟蹋了,对土工很恼火。
下午打电话让五金店再送一桶德高过来,让土工师傅帮忙搅拌,搅拌后的防水呈糊状,说实在的太稠太难刷了,和GF一块把卫生间刷了一遍,然后用剩下的涂料把厨房和阳台地面也刷了一遍,刷完后有种如释重负的畅快。唉,只是我的银子又变少了,也许预算就是这样被超的。
傍晚土工师傅和GF说明天把阳台地砖贴好后回老家两天,刚好30日闭水试验完成后可贴卫生间砖了。
获得鲜花0朵 -
27日土工师傅如常早到,10:00左右把阳台砖贴完准备收工,然后说放水做闭水试验。我赶紧答:不行不行,再晾会。魏师傅,这样吧:我下午放水,你放心好了,30号前我会搞定它,到时你就可以贴砖了。
28日下午放水进行闭水试验,用破布把排水口堵好,把水刚好灌到门槛的位置。据说闭水试验至少要进行24小时?
今天上午去确认水位是否下降,发现卫生间的水少了好多,怀疑可能是地漏排水口太低,水从毛巾那流走了。用一段50管把长接长后再次放水至门槛处,打电话给楼下的让其下班以后一块确认是否有渗透下去。17:00确认水位没有下降,至楼下用手去摸天花各边角以及管道周边,未发现有渗水,这说明闭水试验通过了。确认完后未把水排空,待明早再确认一次水位。
获得鲜花0朵 -