2. 冷媒铜管的安装:
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
③ 焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。


3. 充氮保压:
这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
获得鲜花0朵 -

分歧箱为三菱电机中央空调特有的专利产品,用于外机与内机的相接,外机主铜管接在侧面的外机接口处,空调室内机的铜管接在内机接口处,所有管道的链接均采用扩口连接,避免了复杂的焊接操作。

分歧管,也就是中央空调分歧管,分支器,分歧器。
主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用
分歧箱与分歧管的比较


分歧管
噪音:电子膨胀阀在调整冷媒流量时发出噪音
成本:分歧管成本低。
连接点:多且分散,对安装工人焊接工艺要求较高,焊点时间久会氧化
检修:靠近空调口检修口附近的分歧管,可开检修口检修,分散的或远离空调检修口的分歧管氧化导致的制冷剂渗漏需破顶检修.
装潢破坏度:较大
分配冷媒能力:冷媒分配不均匀,离第一分歧管较远的机器制冷制热效果较差
分歧箱
1.降低冷媒噪声
在室外机冷凝器中的冷媒,通过与储液器中的低温冷媒进行热交换,从而被冷凝,采用此方法可移动冷媒到LEV(电子膨胀阀),从而保持最佳状态,即使得分歧箱能够被安装在远离室外机的地方。这样可以降低LEV的冷媒噪声,有效的将冷媒分配到各个室内机组。在安装环境上可以最大限度的减少由于过长的配管或过大的高低差引起的配管压力损失。
2.采用新冷媒R410A
导入新冷媒和再利用技术有助于保护地球的环境。臭氧层破坏系数为0。
Power Multi家用多联变频空调的4, 5, 6HP系统中引入了分歧箱,这个新型装置将有助于:
3.大大降低室内机运行噪音 线性电子膨胀阀(LEV)在调整冷媒流量时会发出噪音,将LEV从室内机移到分歧箱内,可以大大降低室内机运行噪间
4.灵活摆放 分歧箱可以灵活的安装在远离生活空间的室内或室外,安装在室内天花板夹层内时,外墙的表面配管很少,使得物业外墙更美观;安装在室外,完全避开室内的作业,便于维护和保养,毫不影响室内装饰。
5.简化安装 所有冷媒配管都采用扩口方式与分歧箱连接,操作方便,安全可靠,省去了复杂的冲氮焊接工作,不仅降低了安装成本,缩短了安装周期,又降低了焊接等造成的现场安全隐患,可谓一举多得。
6.便于维护 相比采用分歧管连接的空调系统,全扩口连接的分歧箱大大减少了可能存在的冷媒泄漏点,并将所有泄漏点集中于分歧箱处。万一发生冷媒泄漏,只需打开分歧箱的检修口进行查漏、检修,极大的提高了检修效率,并且将室内装潢的破环程度降到最小
目前采用分歧箱的品牌:三菱电机。
目前采用分歧管的品牌:大金、格力、美的、志高、松下等
[ 此帖被福州闽跃制冷在2013-01-26 14:41重新编辑 ]获得鲜花0朵 -
6. 抽真空:

外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
7. 充注冷媒:
上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
8. 风口测量安装:

回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)获得鲜花0朵 -