当前位置:福州便民网 福州论坛 > 家居装修 > 施工案例
发新帖

【三菱电机中央空调】 世欧上江城3#26**户型 全程案例

福州闽跃制冷 发表于:2013-03-04 3473人阅读34条回复 鲜花+6 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

我本土豪,打赏鲜花

共获得+6朵鲜花
  • 然1234

    2013-09-18

    1
    空前绝后之精品 乃白驹过隙 上上亀
  • leistreet

    2013-03-12

    5
    楼主发的很详细啊.鲜花鼓励lz...
  • 0

  • 0

  • 0

回复 [ 共34条互动,9人参与 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:

              

           世欧上江城位于福州市仓山区,鳌峰桥的东侧,北面为闽江,并位于港头河两岸,地块的南侧为“临江新天地”。
           冬天的阳光总是让人感觉格外的温暖,今天我们将走进世欧上江城业主林哥的家,业主林哥要装的是一套三菱电机中央空调CITY-MULTI系列,想必大家还比较陌生,接下来小编就先给大家说说它是如何做到优于普通空调的。


        
       三菱电机中央空调CITY MULTI 系列技术优势
        CITY MULTI 为三菱电机大匹数大功率的中央空调,一般别墅和大的办公楼、五星级宾馆还有医院等等对中央空调要求比较严格的地方使用较多。
        一、节能环保
          压缩机业内新型最大容量涡旋式变频压缩机(18HP),为三菱电机独有。此款大容量直流电机驱动压缩机荣获了日本第24届机械工业联合会会长奖”。其本身的低压外壳制造,使得压缩机的运行效率及使用寿命达到最高。
    2 无级线性调节,启动电流低。这一特性,使得机组无论是低负荷,还是高负荷运行都能平稳过渡,高效运行。
    8-18HP的全变频压缩机,是多联机历史上一个跨时代的飞跃,真正意义上的实现了变频多联机的节能化。
       二、IPM变频技术
          多联机组的变频IPM模块是三菱电机独自开发研制的。通过精准的控制技术,能满足机组的变频要求。当容量控制每增加1HZ的变频级数时,都能最大程度的减少所需的输入功率,为机组的超高效能效比作出了不可忽视的贡献。
    同时,无论空调是部分负荷还是最大负荷运行的,无与伦比的IPM技术都能使机组拥有杰出的表现。
       三、新型冷媒
       CITY MULTI多联分体式空调统一采用的是新型冷媒R410A。它的臭氧破坏系数为0,温室效应相对于传统制冷剂也大幅度减小。
    节能认证
    采用了业内单体最大容量压缩机以及各项优异的变频技术,CITY MULTI多联分体空调机组在各种运行工况下都能保持优异的能消化。综合性能系数达到1级标准,更低能耗,更健康空间,给你最绿色的活氧享受。
       四、简易安装
        高达60Pa的机外静压
    8-50HP室外机均标配高静压电机,提升了空调外机现场排气管道德设计灵活性,确保了空调外机的散热效果。
      五、紧凑的机身设计
         1 新型机型的紧凑机身,能节约大量的占地面积,又能实现电梯运输,实现真正的便利化。
         2 新型CITY MULTI室外机拥有更低的机身高度,即使在层高较低的阳台上也可以加装导风管,轻松应对各种安装场所。
    以18匹为例,全新CITY MULTI室外机比传统机型占地面积减少了45%,重量也减轻了52%。
      六、专业管理
       丰富的功能扩展
           针对出租型建筑的按比例分摊室外机耗电量的:分户计费“功能。
    大空间内多台室内机可以按照”节能功能“的设置轮换进行节能模式操作,降低建筑整体能耗。
    通过扩展PLC或适配器管理系统内照明、门禁等设备。
    在具备网络连接和邮件服务器支持的前提下,选择”发送故障信息邮件“功能可以及时发送系统故障信息到指定电子邮箱
      七、智能化控制

           智能化控制方面一直是三菱电机中央空调相对其它品牌的强项,三菱电机开发人性化比较强,外机有静音模式,该模式会根据室外温度自动调节,内机可实现单独开关或者统一开关,独有七种智能模式。啰嗦了这么多也不知道大家了解了没?
    大家可不要走开哦,没关系,眼见为实,请跟着我到施工现场看看吧!

    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-04 17:12重新编辑 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:


          光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损,故安装的每一步都必须严格控制。
    内机就位:
             
          
        
        
          施工队进场第一步就是吊装内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入。
    这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
    ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
    ② 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。
    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-05 11:45重新编辑 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:

        
        
      
    中央空调新风系统LOSSNAY全热交换器的安装
           三菱电机提供最合适完美的空调解决方案,实现整个空调房间的天然性、协调性。
    满足功能同时做到最大程度的简约与静音,更保持环境的长久舒适。
           LOSSNAY全热交换器是集舒适、节能、静音于一身的新风系统。
           作为纸质核芯静止式全热交换器的发明者,三菱电机LOSSNAY全热交换器拥有业内领先的交换效率,并获得第三方实验室认定。与同类产品相比,Lossnay能够把新风负荷降到最低,也意味着在保证新风的前提下最大限度降低运行成本。
            亲,三菱电机全热交换器使您无需反复开关门窗,充分保证您的呼吸空间,不间断的进气及排气使您在享受空调的同时,尽情呼吸室外的新鲜空气,远离甲醛等有害物的侵害;
    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-05 16:40重新编辑 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:


      冷媒铜管的安装:

      
      
      各种材料齐上阵了,一切准备就绪,开始继续往下啦!
      
        拆出的包装盒统一堆放,以免给后续工作造成不必要的麻烦。
    安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。

      

    ① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
    ② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
    ③  焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。


    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-05 17:08重新编辑 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:


      充氮保压:
        
        
           这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
    需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
            为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。


    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-05 17:24重新编辑 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:

        冷凝水管的安装:
      
           冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-06 09:28重新编辑 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:


       安装外机:
      
          做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。
    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-06 09:31重新编辑 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:


       抽真空:


      

            外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
          规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-06 09:34重新编辑 ]
  • 2013-03-04

    粉丝: 虾油: 鲜花:


           充注冷媒:
           上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
        
          
          

    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-03-06 09:36重新编辑 ]