当前位置:福州便民网 福州论坛 > 家居装修 > 施工案例
发新帖

【三菱电机中央空调】 融信大卫城23#**4户型 全程案例

福州闽跃制冷 发表于:2013-05-06 1792人阅读20条回复 鲜花+2 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

我本土豪,打赏鲜花

共获得+2朵鲜花
  • 然1234

    2013-09-16

    1
    中庸之道 亦君子之道 讲究天人合一 追求太平神圣的境界
  • 那一抹绿色

    2013-05-09

    1
    爱福州,爱便民,爱加分!
  • 0

  • 0

  • 0

回复 [ 共20条互动,6人参与 ]
  • 天天ld2013-05-06

    V1单身公寓 粉丝:5 虾油:9846 鲜花:1

    好帖先顶
    获得鲜花+1
    • 那一抹绿色
      1朵
      爱福州,爱便民,爱加分!   2013-05-09
  • 2013-05-06

    粉丝: 虾油: 鲜花:



           (三菱电机独有分歧箱内视图)
           分歧箱作为内机和外机的连接器,电子膨胀阀被巧妙的从内机转移到分歧箱中。电子膨胀阀的工作流程:
    空调系统的低压气体经过压缩机加压生成高压气体,在经过冷凝器这个热交换器变成高压液体,这样当高压液体通过膨胀阀时变成低压液体,在经过蒸发箱吸热生成低压气体。

    [ 此帖被福州闽跃制冷在2013-05-06 14:43重新编辑 ]
  • 2013-05-06

    粉丝: 虾油: 鲜花:



        这里拍拍,那里拍拍,我拍,为了给大家一个真实的现场,我尽力取景拍摄,但是能力有限,毕竟小编也不是专业的摄影师,请大家多多包含。让一让,机子要进场了。
      

       一箱一箱的进场啦,有点浩浩荡荡的赶脚

  • 2013-05-06

    粉丝: 虾油: 鲜花:


      
      各种材料齐上阵了。。。。
    我们采用的材料都是中央空调行业中最好的材料如:
    保温管:采用的是福乐斯Armaflex橡塑保温管

    铜管:  采用的是上海飞轮无油铜管
    管道配件:      含吊杆、膨胀螺丝、弯头、抱箍等

    UPVC给水管:  采用的是最好的水管亚通
    冷媒:    采用的是原装霍尼韦尔R410
    回风口和出风口:采用的是塑钢ABS

  • 2013-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:

      

    打孔,设计,安装。。


    内机安装需要注意的两个问题:
    ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
    ② 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。工作人员正在测量,这就得要求精确了。而且还需要与吊顶相协调哦。
  • 2013-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:







    从各个方向拍摄,大家有没感觉每一条管道都笔直有序,如此一来可以避免空调在运行的过程中出现意外。


  • 2013-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:


       整体效果图
      
      
  • 2013-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:

      
                                               (充氮保压)

         注意了,安装中央空调这步可一定不能少。
          这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
    氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
           为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。
  • 2013-05-07

    粉丝: 虾油: 鲜花:

        
      注意点:
       外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,这样才能保证外机运转正常。
       到这里今天的任务就圆满完成了,请大家继续关注三菱电机中央空调。