武汉天立华高 发表于:2012-12-18 978人阅读0条回复 鲜花0 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

本帖被 3buqi 从 福州情报站 移动到本区(2014-01-03)
一次线端发生对地短路 当自耦调压变压器中性点绝缘且 在 A相发生对地短路时,除了线端 A取得大地电位 之外,变压器各部分没有接地点。在供电系统中性 点绝缘的情况下,自耦变压器中性点的对地电压由 零升至相电压,非故障相高压绕组线端对地电压由 相电压升至线电压。而低压绕组线端的对地电压相 量 : c A= 、/一+ + ,K= 当二次输出6 300V时,K=I.67,cA=hA--5 089V; 当二次输出9975V时,K=I.05,cA=hA=9 738V。 由于 自耦调压变压器绕组绝缘是按全绝缘设计的,所以自耦调压变压器的绝缘是能够承受一次 线端单相短路过电压的。