武汉天立华高 发表于:2012-12-18 896人阅读0条回复 鲜花0 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

本帖被 3buqi 从 福州情报站 移动到本区(2014-01-03)
二次线端发生对地短路 当中性点绝缘的自耦调压变压器二次线端发生 单相对地短路时(见图 4),施加在自耦调压变压器 三相高压端子的电压仍为对称的三相电压。由于低 压线端 a接地,那么a点的电位相当于外施电压三 角形的重心,这时 A相串联绕组 Aa所承受的电压 升至相电压 ,即 ,而 Aa原来 的电压为 × ,所以故障相的过电压倍数为:MA: _(_;自耦 A A一1 调压变压器绕组中性点 0电位发生位移,中性点对 地电压为: × ;非故障相高压绕组线 端 对 中 性 点 的 电 压 为 :(,m= = × V j —~/—K 2-—3广K+3;非故障相的过电压倍数为:MB=帆= N/。。K。。。。。。。。。。R。。。。-。。。。。。。。3。。。。。。K。。。。。。。。。。+。。。。。。3。—— —— 一。 当二次输出 6 300V时 ,K=1.67, =2.5, = M(:=1.32; 当二次输出9 975V时,K=I.05,MA=21, =眠= 19.5。 由上面分析可知,在二次线端发生单相短路时, 虽然高压线端对地电压并没有升高,但因中性点电 位发生严重位移,致使中性点对地电压大大升高,同 时故障相和非故障相绕组绝缘的电压也严重升高。 当自耦调压变压器中性点接地时,中性点电位将不 发生位移,这时除故障相串联绕组承受相电压外,其 他绕组将不会出现过电压。 因此,为了避免单相短路时自耦调压变压器绕 组绝缘受到危害,自耦调压变压器的中性点应该直接接地。